我们做了一个系统视频经三通到AD矩阵及硬盘录像机,图像出来有重影,直接连到监视器上及AD上都还可以,直接连到硬盘录像机也不太好
问一下大家这个主要是什么原因啊
好的,谢谢大家
匹配问题
传输视频信号的同轴电缆,终端只能有、也必须有一个75欧姆匹配负载;AD和硬盘录像机的每一路输入端都有一个75欧姆匹配负载;用三通分出两路,每路都有一个75欧姆匹配负载,在三通输入端就形成了两个75欧姆匹配负载并联,出现严重不匹配;
没有环路输出就必须用视频分配器。
小窍门:也可以把离三通最近的AD或录像机(要最近的设备)的机箱打开,把视频输入端的75欧姆电阻断开,保持一个75欧姆匹配负载,问题就解决了。
同意楼上,我也碰到过这个问题!!!矩阵加DVR的诀窍!
天津泰达足球场监控工程就遇到过这个问题!