千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于图像的重影问题 [打印本页]

作者: roambird    时间: 2004-11-26 14:17
标题: 关于图像的重影问题

我们做了一个系统视频经三通到AD矩阵及硬盘录像机,图像出来有重影,直接连到监视器上及AD上都还可以,直接连到硬盘录像机也不太好

问一下大家这个主要是什么原因啊


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-11-26 15:12
把三通换成视频分配器试试~
作者: lichunzhi    时间: 2004-11-26 15:24
我也是这样认为的,换个视频分配器就好了
作者: roambird    时间: 2004-11-26 23:21

好的,谢谢大家


作者: eie1992    时间: 2004-11-27 00:46

匹配问题

传输视频信号的同轴电缆,终端只能有、也必须有一个75欧姆匹配负载;AD和硬盘录像机的每一路输入端都有一个75欧姆匹配负载;用三通分出两路,每路都有一个75欧姆匹配负载,在三通输入端就形成了两个75欧姆匹配负载并联,出现严重不匹配;

没有环路输出就必须用视频分配器。

小窍门:也可以把离三通最近的AD或录像机(要最近的设备)的机箱打开,把视频输入端的75欧姆电阻断开,保持一个75欧姆匹配负载,问题就解决了。


作者: 小曹    时间: 2004-11-27 01:26

同意楼上,我也碰到过这个问题!!!矩阵加DVR的诀窍!

天津泰达足球场监控工程就遇到过这个问题!


作者: kaisa888    时间: 2005-1-19 04:21
3Q我也遇到同样的问题!