千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]摄像机同步问题 [打印本页]

作者: zhaojunwei    时间: 2004-11-24 09:31
标题: [求助]摄像机同步问题

怎么做到摄像机的同步?电源同步或其他同步方式?

一般作的是电源同步;除电源同步外还有那种同步方式?

如果一个系统中的摄像机供电有DC12v和AC24V是否可以做到电源同步?

请多指教


作者: 非常男孩    时间: 2004-11-24 09:56

对单台摄象机而言,主要的同步方式有下列三种:

内同步——利用摄象机内部的晶体振荡电路产生同步信号来完成操作。

外同步——利用一个外同步信号发生器产生的同步信号送到摄象机的外同步输入端来实现同步。

电源同步——也称之为线性锁定或行锁定,是利用摄象机的交流电源来完成垂直推动同步,即摄象机和电源零线同步。

对于多摄象机系统,希望所有的视频输入信号是垂直同步的,这样在变换摄象机输出时,不会造成画面失真,但是由于多摄象机系统中的各台摄象机供电可能取自三相电源中的不同相位,甚至整个系统与交流电源不同步,此时可采取的措施有:

均采用同一个外同步信号发生器产生的同步信号送入各台摄象机的外同步输入端来调节同步。

调节各台摄象机的“相位调节”电位器,因摄象机在出厂时,其垂直同步是与交流电的上升沿正过零点同相的,故使用相位延迟电路可使每台摄象机有不同的相移,从而获得合适的垂直同步,相位调整范围0~360度。
作者: 淼儿    时间: 2004-11-24 11:55
2楼,专业!
作者: Abell    时间: 2004-11-24 15:51

可以学习

[此贴子已经被作者于2004-11-24 15:52:28编辑过]

作者: zdh2024    时间: 2004-11-24 16:02
楼上够专业的,没错。
作者: zhaojunwei    时间: 2004-11-30 09:12

谢谢!

还有一个疑问,我所见的cctv系统中,很少见到有使用外同步信号发生器的,基本上都是做电源同步的;

如果所有摄像机均集中供电,有一路市电经变压器集中供电,是否就做到了电源同步哪!


作者: linxf    时间: 2004-11-30 11:17
基本可以,但也要注意,现场摄像机的电源线接反了,相位就差了180度,另外不同的摄像机它们的相位零点不一定相同
作者: 85289403    时间: 2004-11-30 11:41
大家都专业,支持
作者: aka_aka    时间: 2005-6-18 11:14

再请教:系统由两个相序供电,A相给一组DC12V、AC220V的摄像机和监视器供电,B相给另外一组DC12V、AC220V的摄像机和监视器供电,而且每组摄像机的图象可能会切换在另一组的监视器上显示,这时候会不会有同步的问题?如果摄像机都用DC12供电呢?谢谢






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2