作者: 我们不懂    时间: 2004-11-19 21:48
标题: 请教Johnson系统共享点的问题
请问在Johnson的系统里如何将室外温度,照度等点的数据,共享给同一条BUS上的每个DDC?
作者: JC-ZYJ    时间: 2004-11-20 10:06
<P>DDC上不是分布了不同的控制点么,</P><P>根据你的控制需要分配控制点就ok了啊</P>
作者: lsjplayboy    时间: 2004-11-20 12:02
<P>还是不明白说详细点</P>
作者: dl3426    时间: 2004-11-22 10:59
<P>把室外采集的信息送到每一个DDC里</P><P>是这个意思吗?</P><P>是从连线方面还是设置方面解决?</P><P>我也不懂,顺便问一下</P>
作者: lau_x    时间: 2004-11-22 11:02
<P>如果用LON协议的DDC,可以把一个点送到最多16个其它的DDC上</P><P>如果使用N2协议的DDC,就需要另加网络控制器(NCU)</P><P>项目大的时候第二种方式性价比高;小项目并且是现场控制,就用第一种方式</P>
作者: 江森    时间: 2004-11-22 12:19
<P>包子真是一个热心的高手,佩服。用N2协议的时候我觉得要使用JC语言。</P>
作者: lau_x    时间: 2004-11-22 13:22
<P>多谢!</P>
<P>其实这个也是我工作中分内的事。以前江森的渠道不多,很多信赖江森的朋友即使想了解江森却没有办法,希望我能做一些方便大家的事,好弥补一些江森产品以外的不足。</P>
<P>“江森”你也是JOHNSON CONTROLS的朋友吗?有机会先交个网络朋友,还有很多需要向你请教呢。</P>
[此贴子已经被作者于2004-11-22 13:24:53编辑过]


作者: 江森    时间: 2004-11-24 11:58
可以呀!不过我的技术一般,不敢说肯定知道.  QQ:315450248
作者: whyangfeng    时间: 2004-11-25 15:57
江森说的对,是要用jcb语言,否则不可能实现
作者: 木木-_-b    时间: 2004-11-27 15:16
路过
作者: CHENCINDY    时间: 2005-4-30 12:59
<P>这实在太简单了。</P>
作者: jci-shanghai    时间: 2005-5-16 10:02
想不到这里有这么多高手,真是太令我兴奋了,如果可以我向包子兄请教一下全LON的问题,我没调过,用I-LON600的话DDC程序及中央METASYS的写法有何不同?
作者: jita007    时间: 2005-5-17 22:06
又学习 了一点 。我现在也在学习江森的楼控 希望DX们多多帮助啊
作者: jiangwenchan    时间: 2005-5-18 11:34
<P>    johnson的DDC数据不可以共享么?那么如何实现全局变量的使用?还有啊,那岂不是每台空调都得配一个完整的DDC喽???</P><P>  我以前是做Alerton的,谈一点看法:</P><P>    比如说,我们在一个楼内给6台新风机提供新风温度,而我们可以只用1~2个室外温度传感器就可以了。这1~2个温度参数可以接在任何一个DDC上,在软件内编程时直接调用即可,而不需要添加任何的硬件。</P>
作者: ajapplee    时间: 2005-5-18 16:45
<P>JOHNSON 新的控制器FX不知道各位同仁用过没有,采用的概念是nvi,nvo。 nvi=net variable input ,nvo=net variable output.所有的输入输出点都可以全局共享。FX系列有FX05,FX10,FX15,FX16.其中FX16可以下挂6个FX15,功能相当于NCU.并且具有很强大的功能。且显示器可以和控制器分离,距离可达200m。方便了操作。有兴趣的同仁可以一起讨论。</P><P>qq;12467089</P>
作者: jiangwenchan    时间: 2005-5-19 10:04
<P>楼上的,你在江西?看来你对johnson比较熟悉呀。</P><P>JOHNSON除了新的FX控制器之外,以前的一些控制器都不能实现全局变量的共享吗(如果不加那个什么网络控制器NCU)?</P><P>同意我的qq好友申请,讨论讨论。</P><P>qq:17614966</P>
作者: ajapplee    时间: 2005-5-19 10:14
<P>确切的讲,一个DX下面带的扩展XT所接入的点是可以在此范围内共享的。但DX之间是需要NCU</P>
作者: 笑风云    时间: 2005-5-19 16:49
<P>江森的系统是可以做到数据共享的,一种方式是通过NCU组成网络,进行共享,另一种就是用扩展模块接入DDC中便可以实现。</P>
作者: jiangwenchan    时间: 2005-5-20 10:18
楼上的,我还不是很明白。能不能传上来个系统图什么的,说明一下