谁能告知,怎么做监控报警照明联动??
谢谢大家,请指教!
作者:
烂泥吧
时间:
2004-11-19 07:41
监控的报警接口箱一般都带有辅助输出的!
作者:
大海盗
时间:
2004-11-19 08:20
在报警主机这边可以加联动继电器..................切换照明灯的继电器要是12/220V的.............且要注意安全...............最好再加断路器进行保护...........做一个像照明配电箱一样的箱子集中管理.........
作者:
小动物
时间:
2004-11-19 09:28
联动接口是主机自带的吗?可以扩展吗?
作者:
北京三立
时间:
2004-11-19 09:52
你使用的是什么产品?我们是厂家联系我,电话是:010—88141107/08/09 转807 刘
作者:
小动物
时间:
2004-11-19 10:17
楼上的,你知道就说出来嘛,这里是讨论区,不是让你来做广告的!
作者:
北京三立
时间:
2004-11-19 10:24
是他们的主机(矩阵)可不可以接报警跟随器,是什么品牌的矩阵和什么品牌报警主机
作者:
北京三立
时间:
2004-11-19 10:26
还有一种方法就是使用继电器来启动
作者:
pzy2008
时间:
2004-11-19 11:29
用继电器是比较好的办法
作者:
lhhzxw
时间:
2005-6-18 14:45
应该可以.