千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]室外设备完好,室内却损失严重1 [打印本页]

作者: ay300    时间: 2004-11-12 16:38
标题: [求助]室外设备完好,室内却损失严重1

外电缆无屏蔽,造成雷电感应入侵。但是风向风速传感器未损坏,其核心部件是光电感应,工作电压为直流12 伏,12米高的金属管屏蔽了雷电流或产生了肌肤效应。希望诸位给予专业分析。

8月3日,朋友单位所在地发生强烈雷电,雷电流通过电磁感应从室外信号线路侵入,造成信号采集器、电脑终单、交换机损坏。但室外的信号感应器却未受损。连接图如下:

[attach]18986[/attach] ① 室外信号感应部分 ② 室内信号采集器 ③ 电脑终单 ④ 交换机 ⑤ 路由 ⑥ 光电转换器 ⑦ ups ⑧ 电源spd

该场为一气象自动监测站,地处当地一小山上,海拔520米左右,较周边环境高120米左右。室外信号感应部分:

[此贴子已经被作者于2004-11-12 17:22:19编辑过]

作者: ay300    时间: 2004-11-12 16:41
市外信号感应部分

① 风向风速传感器为光电感应器,安装高12米,支架为金属管,信号线在金属管内入地。

② — ⑤ 铂金感应器,高度<1.5米。

各感应部分支架就近同防雷接地相连,接地阻值为0.7欧姆。信号线走地下电缆沟深0.5米,套PVC 管道,无屏蔽。

[attach]18987[/attach]
作者: ay300    时间: 2004-11-12 16:41

图中黑线部分为信号线走地下电缆沟,地下电缆长度(含场地到室内距离,图中未标出)大约50米,场地大小20*16米,距离室内20米。分析原因:

雷电感应不是从电源系统侵入的,室内其他用电设备完好,UPS和SPD 均无损坏,电脑终单电源部分完好,损坏主板。也不是从光纤进入,光电转换器完好。

考虑是是外电缆无屏蔽,造成雷电感应入侵。但是风向风速传感器未损坏,其核心部件是光电感应,工作电压为直流12 伏,12米高的金属管屏蔽了雷电流或产生了肌肤效应。希望诸位给予专业分析。

情况介绍的不是很全面,需要再补充。

[attach]18988[/attach]
作者: aka_aka    时间: 2004-11-13 18:13
难得看到说明得如此详细的问题,可惜帮不上忙,我也觉得是信号线上没有防雷装置导致信号线连接的某些设备损坏。也许室外设备的过流过压能力很高所以没有损坏,如果是解码器之类的估计一样完蛋
作者: ay300    时间: 2004-11-14 20:12

风向风速传感器未损坏,其核心部件是光电感应,工作电压为直流12 伏

过流过压能力很高?


作者: phely    时间: 2004-11-16 11:33

会不会是刚好产生感应雷电流的线路为进线端,这就造成了内部设备损坏,而没有造成外部设备的损坏呢?

感应雷是根据感应区域而言的吧


作者: ay300    时间: 2004-11-17 08:40

感应雷电流在导体上是向两端流动的.






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2