一工程已安装DS7400系统,对射探测器通过ds7457i与主机连接,现出现周界探测器经常出现防区错误,但很快就恢复了,相同探测器一天内出现好几十次,系统因此经常误报报警,并响报警声音。
不知道各位大虾是否有此解决经验?谢谢!
哪换个好的对谢罗,要不就是安装的问题,如电源...!只要触发了,就要报警啊
可能是没有调试好探头
谢谢各位大虾!
更气人的是,我到了现场,他们就不出事,回来了就出故障,搞死人!
现在问题是,如果没出故障的话就好几天都没事,出了故障就不停的报错,我在系统里查看报警记录,都是防区故障,我查了半天都没搞清楚问题究竟在哪?那位大虾是否有类似的解决方法?
你说的,我想是对射 的问题,查下,不然就是电源了,哈哈没什么大不了做工程就这样吧
楼主所说的是对射问题..............你用密码+#87检测一下,如果防区没有问题的话...........肯定就是对射的问题.........有可能没对准..也有可能产品质量有问题.....也有可能对射距离超过它的额定值.......导致对射无法准备....出现防区故障.........
仔细查一下出现故障防区的对射.........应该会查出问题的...
相关的东东!换到其它防区一试就明白了吗!我见过好多这样的东东了!品质不好!
www.zhuhailong2004@tom.com
技术在于交流 有空聊聊
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |