千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
各位布线高手请进来讨论!!!
[打印本页]
作者:
yeying
时间:
2004-11-4 16:48
标题:
各位布线高手请进来讨论!!!
<B>线路求救!!</B>
<P>各位大哥,我这里有一个工程,上面是 一道10千伏的高压电,下面是一道380伏的电,我这里的视频线要走这两道线的下面走,看距离这两道线多远能不会被高压电磁干扰??</P> <B>线路求救!!</B>
<P>各位大哥,我这里有一个工程,上面是 一道10千伏的高压电,下面是一道380伏的电,我这里的视频线要走这两道线的下面走,看距离这两道线多远能不会被高压电磁干扰??</P>
作者:
世界屋脊
时间:
2004-11-5 08:49
<P>对于设计来说视频线自身有屏蔽功能,按设计要求380V距离50CM即可,10KV线路肯定在380V线路上面,已经有安全距离,不需要重复考虑。另还需要注意是否为裸导线。</P><P>对于施工安全距离和方便维护性来考虑距离就需要的很大了,这个可以根据现场具体情况而定!</P>
作者:
接综合布线
时间:
2004-11-5 09:00
<P>ok!说得非常好!我同意2楼的说法!</P><P>
</P>
作者:
yeying
时间:
2004-11-17 16:23
<P> 请问2楼的 兄弟是哪里 的呀?我是郑州的,如果是郑州的 可以和我联系!</P><P>qq:30199920</P><P>电话:6239888</P>
作者:
世界屋脊
时间:
2004-12-8 18:01
我是青海的
作者:
tingfeng
时间:
2004-12-8 18:19
<P>选128编以上视频线,距离50cm以上外套镀锌铁管,我想没问题啦!</P>
作者:
flypapadog123
时间:
2010-7-8 18:06
学习!
作者:
liuxiaojie96
时间:
2010-7-8 18:42
<p>学习了·</p>
作者:
mxssbsj
时间:
2010-7-9 10:54
有屏蔽线缆的
作者:
大帅无疆
时间:
2010-7-12 17:35
拿分···顶楼主···走人·····
作者:
宝山科技
时间:
2010-7-14 15:02
<p>!!!</p>
作者:
瓜人瓜梦
时间:
2010-7-14 17:15
肯定穿MT管或者金属桥架,没问题
作者:
等待突破
时间:
2010-7-14 17:24
做好接地
作者:
xiong0414
时间:
2010-7-14 17:49
···顶楼主···走人····· <br/>