各位大哥,我这里有一个工程,上面是 一道10千伏的高压电,下面是一道380伏的电,我这里的视频线要走这两道线的下面走,看距离这两道线多远能不会被高压电磁干扰??
作者: yeying 时间: 2004-11-4 17:29
我知道光纤可以,但是现在不是不想用吗?而且距离也不远,就100多米,
作者: 梁子 时间: 2004-11-5 09:30
无屏蔽保护,与10KV相距2.5米以上,与380V相距1.5米以上,你把视频线穿钢管并接地吧,可以近点。但考虑到人员安全,离10KV要远点。
作者: wxsjjd 时间: 2004-11-5 13:08
无线是不是最好的解决方案呢,安全第一!