千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 等电位连接与单独接地有何区别 [打印本页]

作者: 401617    时间: 2004-11-4 14:34
标题: 等电位连接与单独接地有何区别
等电位连接与单独接地有何区别
作者: 401617    时间: 2004-11-6 08:29

咋没有人理俺啊我顶机耕


作者: 401617    时间: 2004-11-20 13:43

人都干什么去啦,没有人更俺们啊


作者: 超导体    时间: 2004-11-22 09:08

楼主不好意思,周末没有上来。

等电位连接与单独接地有何区别---单独接地就是对一个系统所作的接地,比如保护地、防雷地、直流地等独子使用一个地。等电位连接是在直流地中的一种连接方式,为了直流地能做到较好的等电位所采用的连接方式。


作者: 401617    时间: 2004-11-22 16:47

版主同志,联合接地属于等电位接地吗


作者: 超导体    时间: 2004-11-22 17:36

6.1 防雷接地

  为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。智能化楼宇内有建筑电气设备和大量的电子设备与布线系统,如通信自动化系统、办公自动化系统、火灾报警及消防联动控制系统、楼宇自动化系统、安全防范系统、综合布线系统、闭路电视系统、车库管理系统等。从已建成的大楼看,大楼的各层顶板,底板,侧墙,吊顶内几乎被各种布线布满。其中电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低,防干扰要求高,最怕受到雷击的部分。不管是直击、串击、反击雷、雷电感应及雷电波侵入都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰。因此对智能化楼宇的防雷接地设计必须符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的有关规定。

6.2 工作接地

  将变压器中性点直接与大地作金属连接,称为工作接地。   接地的中性线(N线)必须用铜芯绝缘线,不能与其它接地线混接,也不能与PE线连接。

6.3 安全保护接地

  安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的电气设备以及设备附近的金属构件、金属管等用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。这些措施不仅是保障智能建筑电气系统安全、有效运行的措施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段。

6.4 屏蔽接地与防静电接地

  电磁屏蔽及其正确接地是电子设备防止电磁干扰的最佳保护方法。可将设备外壳与PE线连接;穿导线或电缆的金属管、电缆的金属外皮和屏蔽层的一端或两端与PE线可靠连接;重要电子设备室的墙、顶板、地板的钢筋网及金属门窗也应多点与PE线可靠连接。  防静电干扰也很重要。防静电接地要求在洁静干燥环境中,所有设备外壳、金属管及室内(包括地坪)设施必须均与PE线多点可靠连接。

6.5 共用接地系统

  智能化楼宇的建筑物防雷接地、电气设备(含电子设备)的接地、屏蔽接地及防静电接地应采用一个总的共用接地装置。共用接地装置优先采用大楼的钢筋混凝土内的钢筋、金属物件及管道等自然接地体。其接地电阻应≤1Ω。若达不到要求,可增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1Ω。

6.6等电位连接

  等电位连接是防止人身遭受电击、发生电气火灾及电子设备抗电磁干扰的主要措施。将建筑物的各种设备金属外壳、金属管、电缆支架、金属线槽、电缆金属外皮、建筑物的钢筋网等金属体,就近与共用接地装置可靠连接。


作者: 超导体    时间: 2004-11-22 17:38

版主同志,联合接地属于等电位接地吗

联合接地是种接地方式,等电位接地没有这个叫发,只有等电位连接。


作者: 401617    时间: 2004-12-2 09:41

谢谢版主同志,俺爱你一万年


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-12-2 09:57

呵呵,估计斑竹接受不了你的爱


作者: zf520    时间: 2004-12-3 18:16

斑竹:

等电位连接是这么叫的。不过并不是只针对直流地的。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2