千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 强点主线槽与弱电主线槽平行走的话,相距是多少?? [打印本页]

作者: hzy_5201111    时间: 2003-2-22 09:56
标题: 强点主线槽与弱电主线槽平行走的话,相距是多少??
请大家帮帮忙?我在这里先谢谢啦!!
这有没有什么规范??它们有没有什么条件可以零距离接触呢??
作者: 雅达919    时间: 2003-2-22 11:28
不清楚你的线槽十什么材料的,PVC 还是金属的等
如果是PVC--PVC  相距15 CM
         金属---金属     0 CM
         金属---PVC       10 CM

                                                    QQ:6073572

                                                          YIADAF@EYOU.COM
作者: hzy_5201111    时间: 2003-2-24 09:24
如果强电是PVC弱电是不锈钢槽。
但不锈钢槽接地处理,它们可不可以相距为零呢?
望告知,谢谢!
作者: *星爷*    时间: 2003-2-24 10:29
用不锈钢做线槽?!太奢侈了!!

根据你的情况
若电力线<2kva,间距要大于70mm
若在2-5kva,要大于150mm
若大于5kva,要大于300mm
作者: airwings    时间: 2003-2-24 11:14
以下是引用*星爷*在2003-2-24 10:29:00的发言:
用不锈钢做线槽?!太奢侈了!!

根据你的情况
若电力线<2kva,间距要大于70mm
若在2-5kva,要大于150mm
若大于5kva,要大于300mm

请问2kva后的kva代表什么单位啊?
作者: hzy_5201111    时间: 2003-2-24 11:21
在哪可以查得到呢??
望告之,谢谢!!
作者: davidli    时间: 2003-2-24 11:24
KVA=千伏安
作者: 飞天明月    时间: 2003-2-24 11:38
请查看国家设计和验收标准:
GB/T 2000-311和GB/T 2000-312
作者: 汗    时间: 2003-2-24 12:19
强弱电线槽并行应相距300mm以上,如果是强电高压或主干电缆应在500mm以上为益。

在实际情况不允许的情况下可以短距离小于300mm,同时应使用金属线槽。
作者: hzy_5201111    时间: 2003-2-24 12:33
网上有得看吗??
作者: 234567    时间: 2003-2-24 14:24
原则上尽量少平行,GB/T50311-2000        EIA/TIA 568   ISO11801-95  标准上都有
我要学习 专做布线
雍纪伟 13938213961  3852122@163.COM
作者: andy_33    时间: 2003-2-26 00:40
国际标准是15到20厘米吧!!
作者: zgjs7302    时间: 2007-3-21 10:11
<p>明白</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2