千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教关于弱电系统和强电系统分开接地的问题 [打印本页]

作者: fkeriu    时间: 2004-10-30 18:06
标题: 请教关于弱电系统和强电系统分开接地的问题

做弱电系统,我们一般认为最好和强电分开接地。这样抗干扰的能力强一点。

但是,强电的接地,和弱电的接地,距离上有要求。有的工程师说,是25米以上才是真正意义上的单独接地。有的工程师说,只要隔3-5米以上就是单独接地。

到底那种说法是正确的?国标的依据是什么?第几条,第几款?


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-10-31 18:30

接地网标准间隔是20米~~~~


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-31 21:55

两个单独的接地之间按照国家标准的话是至少相隔20米。


作者: nann    时间: 2004-11-1 13:53

应该阁5米也可以吧,我看之前的图纸很多都是5米的啊


作者: 401617    时间: 2004-11-4 14:30
规划是20米啊
作者: fkeriu    时间: 2004-11-6 18:41

请问这个标准引用的是哪一个国标的第几条,第几款啊?

谢谢了!!!


作者: hohot20    时间: 2004-11-17 10:49
中间加避雷器的话间隔可以少些
作者: zhao9799    时间: 2004-11-17 11:00
如果每根接地棒都有地阻模块的话,间隔应该在20-25M,没有则是30M!!!
作者: fkeriu    时间: 2004-11-18 14:19

大家讲的都是经验值,我想要的是国家标准。

谢谢大家


作者: 超导体    时间: 2004-11-19 11:35
《民用建筑闭路电视系统工程技术规范》GB 50198—94中的: 2.5.8 防雷接地装置宜与电气设备接地装置和埋地金属管道相连,当不相连时,两者间的距离不宜小于20m。
作者: fkeriu    时间: 2004-11-19 16:22
好的,非常的感谢!!!