千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
楼宇自控系统的一次设计[转]
[打印本页]
作者:
九月鹰飞
时间:
2004-10-27 11:21
标题:
楼宇自控系统的一次设计[转]
<B></B>
<P> 1、概述
随着科技和经济的不断发展,建筑内各种机电设备越来越多,越来越复杂,对机电设备的控制和管理要求也越来越高。因此,对机电设备进行控制和管理的楼宇自控系统就产生了,标志着智能建筑时代的开始。在目前高科技迅速发展的时代,节水、节电、节能,创造绿色工作环境、生活环境,已成为广大业主的一致要求,只有设计完整的楼宇自控系统,才能建成先进的智能建筑。智能建筑目前已成为楼宇建设发展的必然趋势。在其发展过
程中,楼宇自控系统经历了从分散控制到集中控制,再到集散控制的几个阶段。现在,楼宇自控系统正向开放式现场总线系统发展。
在改革开放政策指引下,大型基本建设项目在全国各大城市迅速建立起来。十年前国外自控公司开始进入我国,到现在已有多个国外公司活跃在我国建筑市场。规模大、影响大的国外公司有:霍尼维尔公司、西门子公司、江森公司、KMC公司等。各大公司凭着自己产品的优势和良好的服务,正为中国智能建筑业的发展作出贡献。
2、贯彻《智能建筑设计标准》
《智能建筑设计标准》经建设部批准正式出台了,2000年10月1日开始实施。《智能建筑设计标准》的诞生,是我国建筑界的一件大事情。
我国已建成的智能建筑有千栋以上,北京、上海、广东、江苏智能建筑的数量居全国前四位。国外预测,21世纪新建的智能建筑有一半将兴建在中国。我国正处在改革开放的时代,改善居住环境,提高人民生活水平,兴建智能化住宅是大势所趋。智能建筑是现代建筑艺术与高科技相结合的产物。智能建筑的大量涌现,要求投资者、设计人员、管理人员对智能建筑有一个完整的认识。《智能建筑设计标准》的制定实施,对于保护投资人利益,指导工程设计和工程建设,提高建筑智能化的质量有重大意义。
《智能建筑设计标准》内容全面,分为12章,全面规定了建筑智能化系统工程的各个子系统的标准,突出了功能需求,对业主和设计人员是十分必要的。设计标准分为甲、乙、丙三级,可选择适合具体工程的标准,逐条对照,按需设置。尤其标准中的“建筑设备监控系统”章节,对各系统的监控点要求非常到位,指导了该系统的设计。在工程设计中认真贯彻执行《标准》就可以保证工程的建设达到先进水平。
3、楼宇自控系统一次、二次设计阶段的划分
楼宇自控系统是现代控制技术、通信技术、计算机技术、“3C”技术相结合的产物。楼宇自控系统要对建筑物内所有机电设备进行管理、控制。楼内采用的机电设备是由多个生产厂商供货的,而楼宇自控公司要把它们集中在一个系统中进行控制、管理。
楼宇自控系统是建筑设计的一部分,并与建筑设计同时进行的。在我国设计图纸完成后,机电设备要进行设备招标,中标后才能确定设备品牌,楼宇自控系统设备选择就是这样确定的。因此,在工程的整个设计过程中,确定不了设备品牌。在工程设计中,要根据业主的投资额和使用要求,确定楼宇自控系统的控制范围、控制点数及整个系统的构成。该系统与土建施工有关部分全要做好预留和预埋。我们把设计院完成的设计内容称为一次设计。该设计图纸在施工中使用,是设备招标的基础资料,供设备招标使用。
招标工作完成后,确定了楼宇自控系统的品牌,由中标的专业公司配合设计院进行二次设计。首先,要按产品性能、特点完善设计院的一次设计,核对控制点数表,确定各种设备的规格、型号,绘制二次设计施工图纸。所选择的设备要有开放的标准,自控系统要对楼内全部机电设备进行控制,这些设备和系统的数据通讯必须按同一标准协议,它由一系列与软件及硬件相关的通讯协议组成,规定了计算机控制器之间所有对话方式。在实际工程中,多数设备和子系统愈来愈多,愈来愈复杂,不同厂商提供的不同产品和系统,其通讯协议不同,互联很困难。承包商一般采用开发网关方式,完成不同系统的互联。系统之间要完成协议转接,一定要开发网关的硬件及软件实现互联。承包公司二次设计完成后,供施工、设备安装、调试等环节使用。最后,通过权威或法定的测试后,该系统进行试运行。下面按设计步骤详细介绍设计院完成一次设计的主要内容,供设计人员参考。
4、楼宇自控系统的一次设计
4.1 管理范围的确定
对建筑物内各类设备的监视、控制、测量,应做到运行安全、可靠,节省能源和人力。管理范围要结合开发商或业主的投资来确定,还要考虑当地管理机构的具体要求,如:北京市供电局要求,变配电系统可以纳入BAS系统,BAS系统可以集中显示、记录、测量、报警,不可以控制系统中断路器的合闸、跳闸;北京市消防局要求消防报警系统、连动系统必须独立,在BAS系统中可以显示、记录,不可以控制等。这些意见,各地方会不相同,随着科学技术的发展,会逐步改变。总的来说,经济发展水平高的地区,政府部门管得少一些,地区越落后,管得就越多。
现在智能建筑工程设计中,BAS系统管理范围一般包括:冷冻、空调系统,采暖、通风系统,给排水动力系统,变配电系统,照明系统、电梯、扶梯监视系统,车库管理系统等。
4.2 确定监控点数,做出监控点表
在BAS系统中,控制器输入、输出信号有四种类型。
AI:模拟量输入。如:温度、湿度、压力等。一般为0V~10V或4mA~20mA,DC信号。
AO:模拟量输出。作用于连续调节阀门,风门驱动器。一般为0V~10V或4mA~20mA,DC信号。
DI:数字量输入,一般为触点闭合、断开状态,用于启动、停止状态的监视和报警。
DO:数字量输出,一般用于电动机的启动、停止控制,两位式驱动器的控制等。
确定控制点要参考《智能建筑设计标准》BAS系统甲级、乙级、丙级设计标准。要与专业设备工程师配合,参考该专业图纸和设计要求,共同研究确定控制点,编制控制点表。
控制点表应具体、清楚,表中应包括以下内容:设备名称(编号)、安装位置、控制盘号、控制点含义、控制点类型、小计、备注等。现以比较简单的新风机组为例,列出控制点表。
设备名称 安装位置 控制盘号 控制内容 控制点数量 备注
AI AO DI DO
新风机1-12 1-12层风机房 DDC1-12 风机启/停状态 2 1
风阀开关 1
室外温度 1
送风温度 1
热水阀开度 1
冷水阀开度 1
加湿阀开度 1
冬夏转换 1
压差报警 1
小计 2 3 3 3
一次设计中还应画出不同的控制原理图,如热水系统、冷水系统、空调机系统、新风机系统、变配电系统、照明系统、上水系统、下水系统等原理图,标出控制点类型和数量。
不同控制系统的控制过程,在有关书籍、样本中有说明,此处不多叙。
4.3 设计BAS系统图
在智能建筑中,需要监测、控制的设备品种繁多,分布在楼宇各个部位,采用集中管理与分散控制相结合的集散型控制系统,适合工程实际情况,且可靠性、灵活性、经济性均强。因此,现在国内外自控公司都把BAS系统设计成总线制集散型控制系统。
楼宇自控系统由中央控制机、现场控制站和通信网络组成。中央控制机是系统的心脏,其位置一般设在地下一层中央控制室内,由建筑师统一安排位置。DDC控制器分散在机电设备机房,构成现场控制站,要求电源引入、控制线引出方便,其对现场机电设备进行独立监视和控制,并通过通信网络与中央控制机进行数据通信,通过通信网络传送现场采集的数据,分别进行集中存储、显示和打印,对现场机电设备进行操作和管理。
数字式控制器DDC是重要的控制单元,DDC控制器的选择,要参照产品样本和控制器的技术资料,各大公司产品有许多相同之处,主要是控制点多少的不同,我们要在点数表的基础上,选择DDC控制器。控制器的输入、输出点数要满足设备要求的监控点数,控制点数允许有20%左右的余量做备用,不能浪费控制器的输入、输出点数。
在前面的介绍中,每个DDC的控制内容在点数表中全部列出来了,微观设计已经非常清楚了。在此基础上的宏观设计是采用二总线的传输方式,用高品质双绞线把各个DDC连接起来,设计出BAS系统图。
4 设计BAS系统平面图
建筑工程施工中,电气管线是随着工程的进度安排预埋的,若图纸滞后或电气工种跟不上进度,漏掉预埋管盒,以后补装会给工程造成损失,不可避免地要刨墙,楼板打洞。从中可以看出自控系统管线平面图是很重要的。
BAS系统平面图设计可分为两部分进行。一部分是自楼宇控制中心至各机房的DDC之间的联接线路,即干线敷设,一般皆采用暗敷设方式,铁管预埋在顶板、地面、墙内。一部分是DDC以下的线路,连接阀门、风门、传感器、变送器、电气开关接点等支线,在机房内敷设一般采用明管或明槽敷设,可以在自控公司中标后,按公司的二次设计图纸安装。
在设计干线、支线平面图时,应遵守设计的有关规定,不同电压等级的导线,不可穿在同一管中;BAS系统线路不与其它系统线路共管、共槽敷设;当控制线穿蛇皮管敷设时,不应超过安装的规定长度等。
</P>
<P> 作者:陈崇光</P>
作者:
qiangchina
时间:
2004-11-7 19:35
是否可以再具体一点呢?
作者:
gekunkun
时间:
2005-6-13 10:23
bu zen me yang
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)