六类非屏蔽系统,其中不过的多为NEXT、RL指标。25mm金属管中穿4根六类非屏蔽水平线缆有影响吗?
作者:
njpla
时间:
2004-10-21 08:56
<P>一般不过的也主要是这些指标,顶多加一个衰减!</P><P>关键看你的超标量多不多,不多的话跑百兆肯定是没有问题的!</P><P>但建议根据测试仪器的问题显示整改一下,一般可以解决50%-80%的问题点,前提是你的线缆和模块不假!</P>
作者:
ss_18
时间:
2004-10-21 09:12
<P>用的测试仪器是FLUKE DSP4300,超标量也不多就-0.1DB左右吧,而且仪器显示问题点位置在模块与线卡接出向上4~5米出,也就是在管道中啊。那怎么调整啊</P>
作者:
njpla
时间:
2004-10-21 09:54
<P>虽然有些情况下显示在管道内4~5米,只要问题点不在中间,你可以在那端剪断5~10cm左右,再把模块仔细打一下,应该就可以通过了!</P>