大家有什么问题的可以提出来,我会尽力回答,如果我有问题,也在这里问大家
大家一起讨论讨论,共同提高,呵呵~~~~~~~~~~~~~
这个么,分别在LD17里做DCH,LD 16、LD 14里做路由和中继,LD 73做时钟,然后到96里去启DCH,60去启板子就好了。
说不太清,手册写的很详细的!!!
UP
有这方面的资料吗?我想学习北电的呀!急切!!
ppaabbxx@163.com
5楼有更详细的吗
qinjming@163.com
qq:24215663
回覆9樓的,可以在不同的分机邮箱做不同的REVERT DN的!
楼主有更详细的吗??
qinjming@163.com
qq:24215663
楼主有更详细的PRI调试过程吗??
qinjming@163.com
qq:24215663
报个价吧:OP11c 24Co/16Ana/96Dig 3902, 3904是实价喔!
yanyL8@vip.sina.com
就是说客人听到叫醒音乐后摘机---挂机来结束叫醒.要求客人在完成"摘机--挂机"这一过程后,交换机的终端或是话务台有所反映.
谢谢指教
以下是引用qinjming在2004-12-4 10:44:00的发言: 请问楼主BCM你调试过吗??
PRI的安装调试数据我有啊!有兴趣的可以给我MAIL
legendmir3@21cn.com
那东西查手册就好,没啥
我倒是很怕调BRI,那个才叫烦
请教楼上的楼上的楼上:什么叫REVERT DN
比较无知拉!!
太少了哦,引示号也要在pri里设置么?
請問各位大大,可以教一下如何做分機外轉外的功能嗎?
>ld 60
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING
DTI000
.
SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
DTI000
.lcnt
PRI2 TRK LOOP 1
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 000 000 000 000
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 000
MAINT NONEWCALL UNAVAIL SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR CRC - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR FAP - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000
PRI2 TRK LOOP 2
PRI2 TRK LOOP 3
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 059 000 000 010
TOTAL 24HR SLPREP - 000000299
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000001
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000004
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000003
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000001
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000
PRI2 TRK LOOP 4
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 059 000 000 010
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 001
TOTAL 24HR SLPREP - 000000300
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000004
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000002
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000003
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000
帮忙看看 后两条线路经常自己当掉 然后要重启通道。 是什么问题呢
有没有BCM50的资料,发我一份,学习一下
我是個初學者,請問各位大哥,如果設置二級帳號的某個ovly 不能用,比如果我要屏蔽一個二級賬戶LD 88功能,允許又是怎么做?