千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 周界对射探测器的防雷有要求吗?(讨论) [打印本页]

作者: 雾都浪子    时间: 2004-10-13 17:45
标题: 周界对射探测器的防雷有要求吗?(讨论)
安装在室外围墙上的红外对射探测器有防雷要求吗?有的话该如何设计?
作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-13 20:53

当然应该有防雷要求


作者: 223328    时间: 2004-10-14 09:50
OBO的控制信号防雷器 FLD系列 可以解决这个问题
作者: 游魂    时间: 2004-10-14 13:03
看你安装的场合了,不一定的啊
作者: tony03    时间: 2004-10-20 10:00

室外对射打掉也没几个钱,还没防雷器贵。(防直雷要竖个避雷针,本地做接地。电源线、信号线端装防雷器。当然写方案还是要写进去,让客户砍去吧。不砍最好,我们多赚点)。入机房端对电源线、信号线端装个防雷器就得了(总线制的省钱,星形的就贵了),防止主机被打掉。室外入地埋设的线缆穿T20管,做好接地。

这是我们的做法,各位大虾看看,如果有没有问题。
[此贴子已经被作者于2004-10-20 10:06:59编辑过]

作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-20 14:25

楼上的你说的没错,防雷器这玩意装是最好,不装有时候也没问题,运气好的话几百年也不会遭到雷击啊


作者: 223328    时间: 2004-10-20 14:40
六楼的这话说得......不知道气死多少做防雷系统的
作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-20 15:04

好啊,都气死的话不就只剩我做防雷系统了吗?多好啊。


作者: 超导体    时间: 2004-10-20 15:28

都气死了防雷也省了!~

防雷就是为了防止意外,什么的事情都有几率,什么事情也都有偶然。

避免隐患才能踏实的作工作!~如果没有作防雷就是没有出事,估计打个雷也能把你吓的睡不着。


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-20 15:36

斑竹最近是否挺忙啊?好象这几天很少看到你上来哦


作者: 超导体    时间: 2004-10-20 15:52

是呀!~五年一次的计量认证刚结束,我们质检站对这次评审非常关注!~

所以上段时间没有很多的时间来,请大家谅解。

还好有你们在,版块不至于清淡!~多谢!~

评审结果初步评定通过,还有一些善后工作整改项目,等待提交后正式发通过文件。


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-20 16:00

斑竹你是做什么的?怎会要计量认真啊?我概念中的计量就是电子秤之类的是计量产品,其他就不知道了


作者: 超导体    时间: 2004-10-20 17:01
我们是计算机网络质量监督检验站!~
作者: 雨后踏浪    时间: 2004-10-21 17:06

最简单最节约成本的办法是在探测器旁边竖一根适当高度的圆钢作为避雷针,探测器的支架和金属外壳均应与地极连接