千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于阀位反馈 [打印本页]

作者: qingandyou    时间: 2004-10-12 23:20
标题: 关于阀位反馈
<P>请问大家,在ebi中,阀门或者风门在上位机上控制比如说我把阀门打开到50%,命令下发之后在ebi上会返回一个值,跟50%会有一个偏差,请问这样可以作为阀门开度的一个反馈吗?</P>
<P>什么情况下一定需要再用一个点专门采集信号作为阀门开度的状态呢?</P>
作者: chosen    时间: 2004-10-13 09:18
<P>业主要求就做了,这种点要加的话不只几个,很可能几十个,看业主要求。</P><P>有业主要求连开关风阀的反馈信号都要,有必要吗?调节阀取一个阀位反馈倒是挺合理</P>
作者: 55445    时间: 2004-10-13 16:30
调节阀是必须要取一个阀位反馈!!
作者: dt5623    时间: 2004-10-19 13:20
<P>要花很多钱的哦!</P>
<P>阀门要带反馈的-贵!</P>
<P>增加模拟量回路-贵!</P>
作者: kekoukele    时间: 2004-10-19 16:09
相对来说,这种已经不贵了,民用建筑误差会大一点,其实贵东西往往利润也会很高的,只有贵东西才是好东西,我就知道这种阀的价格,不知道的人认为很贵,知道的人就明白不贵了,浮点控制国内产品基本可以了,但信息反馈的还是外国品牌好一点,有的价格也不是很贵。信息反馈也分为三种,有电流,电阻,电压反馈。想要资料的找我好了。刘明,电话021-52306996,人不在,留下电话,我打过去,我是个好人,真的,人珍贵的一点在于互相信任,但不能拿信任开玩笑。
作者: dennis723    时间: 2004-12-31 17:50
学习中进步
作者: basystem    时间: 2004-12-31 19:07
阀位反馈在一些重要的控制中,是必须的监测的,在一般的楼宇控制中,作为BA的工程师,其实我们才是专家,如果现实有监测的必要的话,应该建议监测。但是我们现通常在的状况是谁有钱,谁就有说话权,做技术的反而说不上话的。