标题: 求救!急需各位大大解决电梯监控干扰问题 [打印本页]

作者: rsbcoolocool    时间: 2004-10-12 13:59
标题: 求救!急需各位大大解决电梯监控干扰问题
我在最近做的一个电梯监控项目过程中出现干扰,导致项目迟迟不能验收,恳请各位大大赐教!具体情况如下:监视器图象出现重影,不时有屏蔽网状条纹;我采用75-5-2视频线,从照明箱取电,控制室下方是配电房,所有的线均经过配电房。


作者: weining6000    时间: 2004-10-12 15:05

那肯定是强电的影响,现在解决的办法是最好把弱电信号线和强电线分开。这样也许能解决你的问题。

北京晟利达科贸有限责任公司 010-66152266转213、13691577546 魏宁

共同努力,打天下!


作者: hhui11    时间: 2004-10-12 15:37

楼上的兄弟,怎么就肯定是是强电干扰,是因为经过强电间吗?

电梯干扰问题,是个老问题了,先从自身找问题

1.首先看线,不行换电梯专用视频线

2.看设备安装,是否和电梯有搭界的,绝缘作的好不好

3.看强电间是否对线有干扰,可做一下测试

最后可试一下抗干扰抑制器


作者: hanmo2004    时间: 2004-10-12 15:43

唉!真是的。用射频传输不就解决问题了么!只要没有和电源线有物理接触,啥干扰都不会影响你的。

联系我吧!这种问题我解决了很多。保证你再也不会有干扰!

qq:408212261 电话:13711141489王工


作者: oo99ooo    时间: 2007-7-2 14:27
luguo
作者: sevenco    时间: 2007-7-2 14:47

不一定是强电原因,3楼说的很不错


作者: 早十月    时间: 2007-7-2 15:02

我 卖抗干扰器的 电梯解决过 多起了    

有事Q 我  QQ 272374115 


作者: BG7JWE    时间: 2007-7-2 15:06
看看接地隔离怎么样
作者: bh_x    时间: 2007-7-2 15:07
电梯干扰比较大,你的视频线经过电梯机房了吧,那里的干扰是比较大的,若是不从电梯机房里走线就好多了,要么就加一套加权抗干扰器效果不错