标题: 接地问题求教!!!!!!! [打印本页]

作者: duan0625    时间: 2004-10-12 13:29
标题: 接地问题求教!!!!!!!

机房中的接地标准各项要求小于1欧姆、4欧姆等,怎么样检测接地是否小于1欧姆、4欧姆?

怎么计算接地所用的纯铜板与接地用的铜线截面平方?


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-12 14:02

联合接地的话是要达到1欧姆,单独接地的话是要达到4欧姆,可以用接地电阻测试仪来测定。

从机房连接到主接地端子排的电缆线线径需要35平方以上。


作者: tigeryan    时间: 2004-10-12 17:02

联合接地的话是要达到1欧姆,单独接地的话是要达到4欧姆,可以用接地电阻测试仪来测定

用三点测量方法!