5.4.4程控数字交换机线路的防雷与接地
在总配线架模拟信号线路输入端、配线架至交换机(PABX) 之间以及交换机(PABX)的模拟信号线路输出端,分别安装信号线路SPD。
在配线架的数字线路输入端、配线架至交换机(PABX)之间以及交换机(PABX)的数字线路的辖出端,分别安装信号线路SPD。
5.4.5 计算机网络系统的防雷与接地
1 传输线路仁,安装浪涌保护器的数量,视其电子信息系统的重要性和使用性而定。对于重要性很高的系统,安装浪涌保护器的级数要由风险评估确认的级数才能达到安全防护;重要性相对较轻的系统安装级数可以减少,才能达到既安全又经济,
2 适配是指安装浪涌保护器的性能,例如工作频率、工作电平、传输速率、特性阻抗、传输介质及接口形式等应符合传输线路的性质和要求。
5.4.6 安全防范系统的防雷与接地
本条中规定在安全防范系统户外的交流供电线路、视频信号线路、解码器控制信号线路及摄像头供电线路中应装设SPD的具体情况如下:
1 视频信号线路应根据摄像头连接形式、线路特性阻抗、工作电压等参数选择插入损耗小、驻波系数小的SPD。
2 编、解码器控制信号线路应根据编、解码器连接形式、线路特性阻抗、工作电压等参数选择插入损耗小,驻波系数小的SPD。
3 对集中供电的电源线路应根据摄像头工作电压按表5.4.2-2选择适配的SPD
4 在摄像头视频信号输出端和控制室视频切换器输入端应分别安装视频信号线路SPD。
5 在摄像头侧解码控制信号输入端和微机控制室信号输出端应分别安装控制信号SPD。
6 在摄像头侧供电线路输入端应安装电源SPD。
7 摄像头侧SPD的接地端可连接到云台金属外壳的保护接地线上,云台金属外壳保护接地端连接至接地网上;微机控制室一侧的上作机房应设局部等电位连接端子板,各个SPD的接地端应分别连接到机房等电位接地端子板上,再从接地端子板引至共用接地装置。工作机房所有设备的金属外壳、金属机架和构件,均应与机房等电位接地端子板或共用接地系统连接。
5.4.7 火灾自动报警及消防联动控制系统的防雷与接地
火灾自动报警及消防联动控制系统的信号电缆、电源线、控制线均应在设备侧装设适配的SPD。
5.4.8 建筑设备监控系统的防雷与接地
1 对于控制中心内的各个系统宜设置各自的S型等电位连接网络,若机房内设有与建筑物结构钢筋相连接的等电位接地端子板时,系统的接地干线,可直接山各基准点(ERP)处引至等电位接地端子板。若只有机房所在楼层电气竖井间内才设有等电位连接端子板时,应将各系统的接地干线接至设在合用机房内的等电位母排箱,再由等电位接地母排箱内用总接地干线接至就近楼层电气竖井间内的等电位接地端子板。总接地干线宜采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘导线穿管敷设。
2 由建筑物外引入(出)中控室内的信号电缆、电源线控制线、网络总线等,宜在防雷分区界面处装设适配的信号SPD、电源SPD。各SPD的参数选择参照表5.4.1—2、5.4.2-1及表5.4.2-2选配。
5.4.9有线电视系统的防雷与接地
有线电视信号传输线路的防雷与接地应按如下方法实施:CATV系统中放大器的输入、输出端应安装适配的干线放大器SPD;
系统设备机房内各SPD的接地端应按5.2节的要求处理;室外的SPD接地应采用截面积不小于16mm2的多股铜线接地;同时可连接至信号电缆吊线的钢绞绳上,若吊线钢绞绳分段敷设时,在分段处将前、后段连接起来,接头处应做防腐处理。吊线钢绞绳两端均应接地。
5.4.10 通信基站的防雷与接地
此条所指的范围涵盖了移动通信(GSM、CDMA)基站、、800MHz集群通信基站、无线寻呼基站、小灵通、数字微波通信站及其他无线通信站等。