千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 双机热备问题请教?急,急,急 [打印本页]

作者: rockypan    时间: 2004-10-9 15:30
标题: 双机热备问题请教?急,急,急

双机热备,ibmx345+exp400,服务器上两块硬盘做raid1,exp400 3块硬盘做raid5.参考网上的某个设置文档,有几处不明白,请高手指教。

1、安装操作系统前,先配置服务器上的raid

用IBM ServeRAID Configuration CD起动机器 a. 选择右键点 “controller” 选 Add New array. b. 把物理盘拖到 Array 里 c. 建逻辑盘. 选RAID 1. 以上 3 步要在两台机器上做. d. 这一步只在第一个节点的服务器做: 在建立逻辑设备后,用右键点 “controller” , 选择Configure for Clustering, 把所有通道的 SCSI ID 改成 6.

问题:

1、d步为什么在这里做?按我的理解,应该在配置盘柜的raid5时才用的上呀。2、scsi id 的值设置有何意义? 请详细说说,谢谢先。

[此贴子已经被作者于2004-10-9 20:30:33编辑过]

作者: dust_fly    时间: 2004-10-9 18:05
没有红色部分啊
作者: delon    时间: 2004-10-10 09:21

D步为错误。

请参照论坛置顶的双机安装方法内容的帖子安装试试。


作者: chentwn    时间: 2004-10-15 16:52

靠,你不先把把服务器的RAID做了,怎么装系统啊?

装好系统之后再配置盘阵


作者: delon    时间: 2004-10-15 17:13
4楼的朋友,他说的是做盘柜的RAID,服务器的RAID他已经做了。
作者: rockypan    时间: 2004-10-15 21:09

谢谢探花兄






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2