作者: 皮皮鸟    时间: 2004-9-28 09:04
标题: 关于博世(迪信)防盗、防火产品在使用过程中的一些问题及注意事项
博世防盗、防火器材品种齐全,可以适合各种需要。其中探头部份,有以CPU为基础,被动红外与微波于一体的三鉴探头、光电对射探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器。主机部分有三路小主机,八路主机、总线制248路防盗主机(可八台相联),无线主机及无线探头。 下面主要讲一下,实际使用中注意事项: A、防区回路中电阻的使用: 很多工程商都有一个误区,或为了图省事。有的将电阻直接接在主机的自带防区上(串接并接根据探头报警输出端状态而定),然后再把两根信号线与探头相连。这种接法在线路正常的情况下也能使用,但存在隐患。 下面分两种情况来说明:常开探头错误的接法(如图三);若是主机与探头之间的线路被剪断或接点没有接牢的情况下,虽然电路电阻的在线阻值正常,主机能够布、撤防。但主机报警时,因线路不通,探头输出的闭合信号不能到达主机,这样电阻阻值没有变化(若线路正常,报警后该阻值为零),主机肯定不报警。另一种错误的常闭接法(如图四),同样存在隐患。如果主机与探头之间的两根信号被短接,探头报警后,探头的开路信号不能使防区电阻变化(若线路正常,报警后该阻值为无穷大),主机也不报警。 综上所述,只有将标准电阻接在探头一端才最安全,技术上没有漏洞。一但线路被破坏,主机马上就能提示,以便及时处理。 B、玻璃破碎探测器: 玻璃破碎探测器主要功能是探测玻璃在破碎的时候所产生的音频信号及冲击波。要使玻璃破碎探测器报警就要有足够大的冲击波和足够大的破碎声音,所以玻璃破碎探测器报警要有诸多环境条件。在安防工程设计中,玻璃破碎探头往往是作为防止非法入侵的一种辅助手段。 有的人不了解玻璃破碎探测器的特性,认为只要玻璃破了,探头肯定会报警,那是错误的。比如说安装点不正确、屋子太空旷、其他门窗未关、力度太小、受力方向等等都会影响报警。举个例子:就算探头安装符合条件,人在屋子里朝外用力把玻璃打破了,探头是肯定不会报警的。 在安装玻璃破碎探测器时,要考虑几个方面的因素: A:与被测玻璃最远要小于7M B:应装在玻璃面的前正方或前上方 C:所要防护的区域空间相对封闭(门、窗关闭) D:不能安装在与被测玻璃同一个侧面。
作者: 打铁的女孩    时间: 2004-9-28 21:36
顶!辛苦楼主了!
作者: sandfairy_99    时间: 2004-10-3 19:48

好好好!