标题: [求助]请教热水阀和冷水阀的现场接线以及CARE里的控制策略 [打印本页]

作者: chosen    时间: 2004-9-26 10:23
标题: [求助]请教热水阀和冷水阀的现场接线以及CARE里的控制策略
<P>请教,热水阀和冷水阀在CARE里分别使用PID和100-PID控制,那么他们在现场的接线方式有区别吗?Honeywell的阀门执行器有4种接线方式,在程序里都设置的“正向输出0-100%”。</P>
<P>我的想法是热水阀(反向作用的阀)接法采用正向输出,冷水阀(正向作用的阀)接法采用反向输出,不知道对不?</P>
<P>首先一条保证在程序端输出AO值命令,阀实际开度和命令开度一致。</P>
<P>头绪有点乱了,高手给指点下。</P>
作者: yellowhe    时间: 2004-9-27 00:19
<P>典型的没做过工程的!</P><P>1、所有阀门的CARE输出特性都一样,这样就不会乱;</P><P>2、ML7420,ML7421,ML7425的接线方法都一样,且只有一种;</P><P>3、DDC输出的0%对应阀门就应该是关,100%就应该是关,至于阀门向上还是向下动作是开,应该看你是TWO WAY还是THREE WAY,这两种阀门HONEYWELL的阀门动作方向是反的;</P><P>4、至于加热还是制冷的动作完全靠程序的PID来实现,和输出特性无关;</P>
作者: chosen    时间: 2004-9-27 19:09
<P>呵呵,确实现场经验不足,我说服了不别人,只好让前辈们来了</P><P>澄清下概念。</P><P>4种接线方式是指Honeywell的风阀执行器</P><P>谢谢</P>
作者: basystem    时间: 2004-9-27 19:12
<P>怎么会有四种接线方式?</P>
作者: chosen    时间: 2004-9-27 19:16
2--10和0--10正向和反向
作者: qpflt2003    时间: 2004-9-28 13:39
<P>1.所有的阀门执行器接线都选择:0-10V,正向;</P><P>2.阀门特性:有向上关闭,有向下关闭的,这个要区分;</P><P>3.根据上面的特性,设置Care程序中的输出特性(正向还是反向)</P><P>3.至于阀门的加热、制冷动作则靠程序来实现。</P><P>===================================</P><P>qpmail2004@sian.com</P>
作者: weibinye    时间: 2004-10-6 17:35
<P>1、我常用2-10V信号;</P><P>2、所有定义阀门10V向上,2V向下,无信号时,阀门停在0%位置(honeywell 7420\7421\7425);</P><P>3、CARE中使用分成模块,加热正比,表冷反比;</P>