千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求教机房配电箱的防雷问题 [打印本页]

作者: 左边911    时间: 2004-9-23 08:31
标题: 求教机房配电箱的防雷问题

请教各位如何做机房配电箱以及配电箱内的防雷。

谢谢!!

备注:从没搞过


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-9-23 08:42

你所说的机房配电箱防雷主要说的是电源防雷吧,那就在配电箱内加装电源防雷器。其实机房除了电源防雷还有

信号防雷,信号防雷主要是看机房内有何设备再做配置。除以上所说的以外在机房内还要做好等电位连接。

你是在哪里的,留个联系方式吧,可以详细地再告诉你


作者: feiyan    时间: 2004-9-23 10:15

配电箱有总配电,楼层配电和机房配电,每个配电箱都得做防雷。在配电箱空开的输出端安装避雷器,同时终端设备还得做防雷保护。