标题: 求机房空调配制算法 [打印本页]

作者: bearstar    时间: 2004-9-22 19:06
标题: 求机房空调配制算法

机房总面积105平方米,其中机房面积50平方,监控室面积27平,消防室面积29平方。

要求:温度为22正负2摄氏度,湿度为40%~60%之间

请问各大虾:应该使用多大功率的空调啊

求:算法?


作者: bearstar    时间: 2004-9-23 12:47

冷清啊!

1平方300大卡,一匹约2000大卡,所以105平方配一个18匹的空调就OK了,对吗?


作者: tigeryan    时间: 2004-9-24 09:17

消防间(如果只是放气体),则不用把精密空调引入进去。那样不紧化费财力,而且也不合规范。所以你只人估算80平M的用量就行了。每平M按250--300计算。则你的机房用一台18U---24U足够了。


作者: Saaam    时间: 2004-10-1 08:53

三楼说得对。

通常机房空调冷量计算是以每平方米300大卡来计算,最终要换算成KW。(家用空调是以匹来计算,机房空调是以KW来计算。)


作者: Saaam    时间: 2004-10-1 09:04
以下是引用bearstar在2004-9-22 19:06:00的发言:

机房总面积105平方米,其中机房面积50平方,监控室面积27平,消防室面积29平方。

要求:温度为22正负2摄氏度,湿度为40%~60%之间

请问各大虾:应该使用多大功率的空调啊

求:算法?

总冷量=(机房面积*400(机房内的冷量)+监控室面积*300(监控是冷量))/860

=(50*400+27*300)/860

=32KW

另外需要计算冷量冗余,自行配置


作者: qyj3884    时间: 2006-7-5 10:13
 
作者: xychao    时间: 2006-7-8 12:00
机房专用空调还有用匹的么?应该用KW表示
作者: huangyz888    时间: 2006-8-10 18:11

可以用匹。他们之间有个换算的系数。另外赞同3楼说法。如果没有太多线缆进入监控室,可以将监控室与设备间做到完全密封,采用舒适性空调。


作者: huangyz888    时间: 2006-8-10 18:12
5楼的作法将制冷量考虑得偏高。
作者: 漂浮心    时间: 2008-12-25 08:48
一般按照350W--400W一平方计算。大机房500左右,还有一些高热密的机房就更大了。
作者: rachel502    时间: 2009-3-6 19:02
路过,学习!顶一下!
作者: okkil    时间: 2009-3-8 18:33
xuexi
作者: wycel    时间: 2009-3-8 21:45
技术方面较强
作者: aken0527    时间: 2009-3-12 10:00

一匹等于多少瓦?怎么换算

新人


作者: 亚金    时间: 2009-3-16 15:05

作者: nnqizhc    时间: 2009-4-3 17:17

(每台机柜理论总功率+UPS+电池组+维护结构+夕照+灯光散热+空调新风机)/0.75=空调制冷量KW

房间功能不一样,有的则不需要计算了,消防不需要了


作者: shiyan0104    时间: 2009-8-3 10:52
楼上的算法太复杂,一般空调算法就是:面积*制冷量(取300)/860=空调制冷量(KW)