千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教高手 [打印本页]

作者: xuyz    时间: 2004-9-8 16:34
标题: 请教高手
我单位做了一套监控系统,原先所有的控制和画面都是正常的,可是突然有一天,有6台球机图象正常,可是不能控制了(产品是MINKING的球和SONY的摄象机),我把所有球机全部拆回机房,单独一个个的试,全部OK,然后再先装一个,再装一个~~~~装到第五个还是正常的,可装到第六个就不行了,所有球机都不转,再把最后一个拿下来,在机房试又是好的,请问高手是什么原因?
作者: yuleray    时间: 2004-9-8 16:42

1、第六球的线路是否有问题,先单接六号判断一下。

2、是否24V电源有问题。造成负载能力不够?


作者: 02088348858    时间: 2004-9-8 20:17
高手就是高手
作者: xuyz    时间: 2004-9-13 10:21

我每个都试了,单独都可以的

就是接上去就不行了


作者: EMANYOUELL    时间: 2004-9-13 11:07
六号的控制线是否短路了!
作者: novellandnt    时间: 2004-9-13 13:02

加485放大设备吧。


作者: foot    时间: 2004-9-13 13:14
电源功率够吗?
作者: 一丁    时间: 2004-9-13 13:31

不会吧,有这么邪门的东东吗?有没有反复试一下证明"装到第五个还是正常的,可装到第六个就不行了,所有球机都不转"再把第六台拆下来,前面五台还是正常的,如果这个可以证明那问题就出在第六台上,先将前5台的控制线拿掉,只接第6台的控制线试一下应该能找到原因,再找不到原因那就是有鬼或者你操作粗心。