各位大侠:
我现做一个监控项目,其中4个点有自右下角向上的斜纹干扰,请教各位大侠如何解决。谢谢!
具体情况如下:
系统共计8个点,其中距当地广播电台较近的4个点有干扰,其它4个点没有,这8个点全部在一个大院内(学校)。后据调查,这4个干扰点的干扰时间和当地广播时间相吻合,没有广播时没有干扰。
我曾试图找一个频谱仪测出具体的广播干扰频点,然后找一个相应的滤波器把干扰滤掉,但一直找不到频谱仪。和几个同行交流了一下,他们说可以严格施工细节,比如接地等,可以减少或消除这种干扰,至少可以不影响视觉,但具体说法又不统一。
为此,请教各位大侠,具体应该怎样解决这种干扰?
谢谢!!!
E-mil:hnnyfchy@163.com
QQ:305889139
既然干扰了,你在布线的时候是否有接地,布线时候是否有了屏蔽,都做了还是干扰的话,试一下把线穿进度锌管来作传输吧!还是不行那就要在机房上面作文章了呵呵~~
zh@jvcbj.com
采用射频试试!把视频波段调到高频去!
如果采用射频的方式,必须换SYWV75-5的线,再次施工比较麻烦。
还有其它的办法吗?
加抗阻器!效果会好点,但结果不了基本问题!
视频线一点接地!布线穿铁管,接地!