大家好,我在一个月前,买了一台8路硬盘录像机。约半个月后,8路硬盘录像机无法启动。去掉视频采集卡计算机能够启动而且主板PCI插槽是好的。器材商测试视频采集卡的目数芯片7114坏掉,厂家分析原因如下:
(1)板卡受强电所致。
(2)摄像机过压或过流
但令我方想不通的是:
(1)摄像机、解码器全部正常工作。表示未受强电所致。
(2)机房都有接地装置。
(3)该摄像机在很多地方都正常使用同样是接硬盘录像机。
(4)计算机一切正常。主板PCI正常,换其他采集卡能正常工作。
事故分析及原因,又望千年众姐妹,兄弟给予辨别。
谢谢
现在不知道是强电或弱电,或雷电烧毁视频采集卡(该卡是银河伟业天目6200-4,接计算机并口),。
能给解决办法吗?
(1)强电,或雷电:解决办法
(2)弱电:解决办法
有没有这种设备只要电压高于视频采集卡的,该设备就自动切断视频信号,防止损害视频采集卡
硬盘录像机损坏,而其他设备完好,且有良好的接地系统!
若为雷电过电压所为,可能是从信号端口进入。如楼上所说的,有没有接室外摄像机?有没有做相应的防雷措施?
若为电源操作瞬时过电压,建议相应的防雷措施!
可能从信号端口侵入
建议看:
http://www.fangleiwang.com/showart.asp?art_id=149&cat_id=3