千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 在中央站里,哪里可以设置点的偏移量啊(HONEYWELL的产品) [打印本页]

作者: baxiqishui    时间: 2004-8-27 19:03
标题: 在中央站里,哪里可以设置点的偏移量啊(HONEYWELL的产品)
<P>各位老鸟,在中央站里,哪里可以设置点的偏移量啊(HONEYWELL的产品),我是新手啊!!</P>
<P>就教教小弟吧 </P>
[此贴子已经被作者于2004-8-27 19:04:09编辑过]


作者: chosen    时间: 2004-8-27 22:43
<P>模拟量点的静差是在CARE程序里改的,点属性里有Sensor Offset</P><P>一般为0,该这个数就行。不过确定是有偏差吗?</P>
作者: lsjplayboy    时间: 2004-8-28 01:04
<P>二楼得朋友是高手啊?</P><P>看样子你是做和泥的!我是做西门的,我们再同一座城市啊?</P>
作者: yellowhe    时间: 2004-8-28 01:43
在EBI上的AI点的属性里可以直接改
作者: chosen    时间: 2004-8-28 09:03
<B>以下是引用<I>lsjplayboy</I>在2004-8-28 1:04:00的发言:</B>

<P>二楼得朋友是高手啊?</P>
<P>看样子你是做和泥的!我是做西门的,我们再同一座城市啊?</P>

<P>老兄,和你聊过的。</P>
作者: weibinye    时间: 2004-8-29 15:17
不错,是这样的。再问:EBI的点数是500点,这是指EBI与控制器通讯的点数上限么?是不是指物理点与非物理点之和?
作者: hushangang18    时间: 2004-8-30 12:01
<P>上位机可以改的,你可以和我联系</P>