<P>光纤可以跟强电一起走吗?光纤好象不怕电磁干扰吧?</P>
<P>采用屏蔽双绞线的话是不是也就可以防止电磁干扰了。如果不是还要注意什么?还有如果采用屏蔽系统是否需要接地?又如何做好接地?向各大虾请教!谢谢。</P>
作者:
布现
时间:
2004-8-21 09:49
<P>光纤是不怕电磁干扰的。</P><P>屏蔽双绞线如果接地不好将导致比非屏蔽更差的传输效果!</P>
作者:
寒雨清风
时间:
2004-8-21 11:20
屏蔽线也一样不能和强电走在一起。屏蔽系统必需接地,而且还是最重要的一个环节!
作者:
xiaoxiaoniao
时间:
2004-8-21 16:13
接地电阻要小于1Ω. 在配线间必须把屏蔽系统屏蔽层和配线间的地相连. 工作区插座接地只作为可选方式.(一般可不接地,由屏蔽层连到配线间去接地). 接地点之间的电势差要小于1V.</P>
作者:
lajk
时间:
2004-8-21 16:56
屏蔽的比较难做啊
作者:
独上高楼
时间:
2004-8-21 22:49
<P>挺麻烦的</P>
作者:
xiaonaijia
时间:
2004-8-21 23:47
就是就是!
作者:
浪迹海角
时间:
2004-8-22 00:00
<P>屏蔽的,一般只有银行,政府机关才用</P><P>做起来麻烦,成本也高了</P>
作者:
shipaccount
时间:
2004-8-24 14:31
<P>怎么没人帮我想办法啊?!</P>
作者:
俺是山里娃
时间:
2004-9-2 11:22
<P>我的意见是</P><P>花点钱N多人会帮你搞定你的问题</P>