<P>有谁知道霍尼韦尔的XL50P小型控制器的接线端子中+10V REF和DI-POWER有什么区别么?</P>
作者:
lyffyl
时间:
2004-8-16 10:53
<P>有那位高人用过霍尼韦尔的XL50小型控制器么,请指点一二。</P><P>多谢</P>
作者:
yellowhe
时间:
2004-8-16 21:41
<P>XL50的DI点只要输入的DC电压高于5V,DDC就认为是1,</P><P>不管是用外部直流电源还是自带电源;</P><P>我用下来,31,32端子都可以用,但平时用的最多的是31,如果DI距离太长,可以用31,31各带2个DI点</P>