千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
CPU掉程序
[打印本页]
作者:
lutidong
时间:
2004-8-12 20:03
标题:
CPU掉程序
<P> 靠,做了一个维保项目,真见鬼,接手时好好的,这几个月接连掉程序.</P>
<P> 而且CPU也都有问题了,到现场查,发现都有感应电压,其中一个DDC的变压器</P>
<P> 量两端是24V,很正常,但对地量都出现37V,其他的DDC柜倒没这种现象,但普遍</P>
<P> 电压偏高,让CPU不带模块空跑,照样程序会掉,现在业主又不敢用新的试,头大啊!</P>
<P> 请哪位高手赐教,小弟不胜感激.</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2