千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
冷却水水泵是放在供水管路上,还是会水管路上呢?
[打印本页]
作者:
leechengrui
时间:
2004-8-12 16:27
标题:
冷却水水泵是放在供水管路上,还是会水管路上呢?
<P>各位哥哥姐姐,我想问一下冷却水水泵是在供水水路还是在回水水路上? </P>
<P>一般的水泵是放在会水管路中的,但是冷却水系统进入的是冷却塔,冷却塔一般是在楼顶,我觉得要有个扬程的问题,而且冷却水我觉得不是一个闭环水系统,在回水出抽取冷却塔的水解释不通
那位高手指点一下?
</P>
作者:
HANWEI216
时间:
2004-8-12 16:41
哥们,你在哪里见到冷却水泵装到回水上了?
作者:
HANWEI216
时间:
2004-8-12 16:41
哥们,你在哪里见到冷却水泵装到回水上了?
作者:
HANWEI216
时间:
2004-8-12 16:42
哥们,你在哪里见到冷却水泵装到回水上了?
作者:
lsjplayboy
时间:
2004-8-12 21:56
扬程是什么意思啊?
作者:
shawnyi
时间:
2004-9-7 10:07
<P>楼上的GG学什么的</P><P>扬程??????????</P><P>晕</P><P>水泵能将水打多高,哈哈</P>
作者:
ykba
时间:
2004-9-8 09:26
<P>冷却泵应该是装在回水管上,将冷却水向冷水主机打压。</P><P>具体方向:冷却塔——冷却水泵——冷水主机</P><P>这是因为需要冷却泵高压在冷水主机侧,保证冷水主机内换热器的冲刷,减少杂物的沉积,降低换热系数。
其实冷冻水泵也是这样的考虑。
就跟一般换热器是低进高出一样,都是为了提高换热效率。</P>
作者:
lutidong
时间:
2004-9-8 10:40
<P>楼上的让我长了知识,知道了为什么要放到回水上.</P>
作者:
leechengrui
时间:
2004-9-8 15:11
<P>冷却塔的洒水部分是密闭的吗?不然水系统怎么流动呢?</P>
作者:
lsjplayboy
时间:
2004-9-9 01:29
<P>7楼的哥们说的对</P><P>冷却塔-冷却泵-冷机</P><P>我见过的冷却塔都是风冷的,不是密封的.通过冷却泵打水进冷机.</P><P>不要忘了,冷冻水和冷却水都是有补水的.</P>
作者:
lyklove
时间:
2004-9-10 09:38
<P>据 我了解冷却泵是在回水路上的,可顺序应该是</P><P>冷却泵-冷机-冷却塔</P><P>其中冷却泵先进冷机是为了保证换热器的冲刷等等</P><P>不知道对不对哦</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)