千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
机房装修分几个等级的?
[打印本页]
作者:
布现
时间:
2004-8-10 11:52
标题:
机房装修分几个等级的?
<P>是不是有A、B级之分的??</P>
<P>多谢指教!</P>
作者:
0209
时间:
2004-8-10 16:02
<P>我只知道,室内装修有份级别的……</P>
<P>现在机房装修有电信要求和综合布线要求之分。</P>
<P>一般要求是要铺设防静电地板,窗户上悬挂窗帘。但电信机房禁止铺设任何地板,禁止悬挂任何可燃物。另外对机柜、设备的安装也有相当严格的要求</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-10 16:04:16编辑过]
作者:
tigeryan
时间:
2004-8-11 01:35
<P>.根据温度,湿度,,结露,每小时变化等分为.A.B.C三个等级.</P><P>有相应技术数据要求.</P>
作者:
tigeryan
时间:
2004-8-11 01:44
<P>附:::(无法给您贴表格.您自己可整理成表格)</P><P>开机时机房温度要求如下:</P><P>A级:</P><P>XIA季:温度22+_2 相对湿度::45%---65% 温度变化率: <5度/H 要不结露</P><P>冬季::温度20+_2 相对湿度::45%---65% 温度变化率: <5度/H 要不结露</P><P>B级</P><P> 温度15--30 相对湿度::40%---70% 温度变化率: <10度/H 要不结露</P><P>C级</P><P> 温度15--30 相对湿度::30%---80% 温度变化率: <15度/H 要不结露</P><P>停机时机房温度要求如下:</P><P> </P><P>A级:</P><P> 温度5---35 相对湿度::40%---70% 温度变化率: <5度/H 要不结露</P><P>B级</P><P> 温度5--35 相对湿度::20%---80% 温度变化率: <10度/H 要不结露</P><P>C级</P><P> 温度5--40 相对湿度::8%---80% 温度变化率: <15度/H 要不结露</P>
作者:
tigeryan
时间:
2004-8-11 01:48
<P>机房洁净度(尘埃)可分为A B二个等级</P><P>A级</P><P> 粒度 >=0.5UM 个数粒/DM3 <=10000</P><P>B级</P><P> 粒度 >=0.5UM 个数粒/DM3 <=18000</P>
作者:
lajk
时间:
2004-8-11 07:51
对就是楼上说的
作者:
布现
时间:
2004-8-11 09:03
Thanks!
作者:
Robertsc
时间:
2004-8-16 13:27
<P>GOOD</P>
作者:
guo_ing
时间:
2004-8-16 16:23
<P>学习了。</P>
作者:
Robertsc
时间:
2004-9-13 09:32
DING
作者:
Robertsc
时间:
2004-9-13 09:32
DING
作者:
zhouyuan666
时间:
2004-9-14 17:20
<P>有分A,B,C三个等级</P>