千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 机房装修分几个等级的? [打印本页]

作者: 布现    时间: 2004-8-10 11:52
标题: 机房装修分几个等级的?
<P>是不是有A、B级之分的??</P>
<P>多谢指教!</P>
作者: 0209    时间: 2004-8-10 16:02
<P>我只知道,室内装修有份级别的……</P>
<P>现在机房装修有电信要求和综合布线要求之分。</P>
<P>一般要求是要铺设防静电地板,窗户上悬挂窗帘。但电信机房禁止铺设任何地板,禁止悬挂任何可燃物。另外对机柜、设备的安装也有相当严格的要求</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-10 16:04:16编辑过]


作者: tigeryan    时间: 2004-8-11 01:35
<P>.根据温度,湿度,,结露,每小时变化等分为.A.B.C三个等级.</P><P>有相应技术数据要求.</P>
作者: tigeryan    时间: 2004-8-11 01:44
<P>附:::(无法给您贴表格.您自己可整理成表格)</P><P>开机时机房温度要求如下:</P><P>A级:</P><P>XIA季:温度22+_2      相对湿度::45%---65%    温度变化率: &lt;5度/H   要不结露</P><P>冬季::温度20+_2       相对湿度::45%---65%       温度变化率: &lt;5度/H  要不结露</P><P>B级</P><P>         温度15--30       相对湿度::40%---70%       温度变化率: &lt;10度/H 要不结露</P><P>C级</P><P>         温度15--30       相对湿度::30%---80%       温度变化率: &lt;15度/H 要不结露</P><P>停机时机房温度要求如下:</P><P>    </P><P>A级:</P><P>       温度5---35      相对湿度::40%---70%    温度变化率: &lt;5度/H   要不结露</P><P>B级</P><P>         温度5--35       相对湿度::20%---80%       温度变化率: &lt;10度/H 要不结露</P><P>C级</P><P>         温度5--40       相对湿度::8%---80%       温度变化率: &lt;15度/H 要不结露</P>
作者: tigeryan    时间: 2004-8-11 01:48
<P>机房洁净度(尘埃)可分为A B二个等级</P><P>A级</P><P>  粒度 &gt;=0.5UM     个数粒/DM3  &lt;=10000</P><P>B级</P><P>  粒度 &gt;=0.5UM     个数粒/DM3  &lt;=18000</P>
作者: lajk    时间: 2004-8-11 07:51
对就是楼上说的
作者: 布现    时间: 2004-8-11 09:03
Thanks!
作者: Robertsc    时间: 2004-8-16 13:27
<P>GOOD</P>
作者: guo_ing    时间: 2004-8-16 16:23
<P>学习了。</P>
作者: Robertsc    时间: 2004-9-13 09:32
DING
作者: Robertsc    时间: 2004-9-13 09:32
DING
作者: zhouyuan666    时间: 2004-9-14 17:20
<P>有分A,B,C三个等级</P>