标题: 请问FM200气体消防专家!!!

在中心机房的FM200气体消防设计中,配电与消防联动的要求到什么程度?有人说发生火警时切断市电即可!有的说必须切断市电和UPS输出,也就是切断所有电力供应!想请教:在企业数据中心机房中,FM200气体消防是否会要求切断所有电力供应(包括UPS输出)?有没有相应的规范和标准可以依据的?