千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
如何处理电力线对双绞线的电磁干扰???
[打印本页]
作者:
llt
时间:
2003-1-18 09:44
标题:
如何处理电力线对双绞线的电磁干扰???
谢谢了!!!!
作者:
hisea
时间:
2003-1-18 09:47
只有在布线时进行隔离安装,一般标准是平行布线隔开15公分以上
作者:
yygyvgvh
时间:
2003-1-18 19:39
用金属管并良好接地。
作者:
shijuncai
时间:
2003-1-18 22:16
如果你用带屏蔽的双绞线就可以的~
作者:
汗
时间:
2003-1-19 08:43
如果路由交叉,保持15cm以上距离;如果并行1m以上,至少保持30cm以上距离,同时注意使用KBG铁管并进行良好接地
作者:
llt
时间:
2003-1-19 21:44
2楼和4楼的看法不统一,,,有谁有更详细的???
多谢各位。。。
作者:
junda
时间:
2003-1-19 23:07
赞成5楼的看法!!!
作者:
*星爷*
时间:
2003-1-20 08:44
类 别 与综合布线接近状况 最小净距(mm)
380V电力电缆<2kV.A 与缆线平行敷设 130
有一方在接地的金属线槽或钢管中 70
双方都在接地的金属线槽或钢管中 10
380V电力电缆2~5kV.A 与缆线平行敷设 300
有一方在接地的金属线槽或钢管中 150
双方都在接地的金属线槽或钢管中 80
380V电力电缆>5kV.A 与缆线平行敷设 600
有一方在接地的金属线槽或钢管中 300
双方都在接地的金属线槽钢管中 150
[此贴子已经被作者于2003-1-20 8:46:21编辑过]
作者:
哇哈哈
时间:
2003-1-20 10:46
根据规范标准
作者:
fenian
时间:
2003-1-20 10:52
老楼改造怎么办?
我所接触的太麻烦?
如果没有按照标准做
如何如何
作者:
wanglun
时间:
2003-1-20 12:22
严重电磁干扰的情况,会影响网络数据传输速率、造成丢包。
如果在走廊墙壁上壁不开强电电缆,可否考虑水平走线移至房间内(当然要多开好多窟窿哦!)
作者:
gpsli
时间:
2003-1-20 17:47
考虑全程金属线槽~~
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)