千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问北方的朋友:新风机组风门控制是开关量还是模拟量? [打印本页]

作者: catwang    时间: 2004-8-5 15:06
标题: 请问北方的朋友:新风机组风门控制是开关量还是模拟量?
<P>河北有个北方设计院说北方对新风机组的风门控制都是模拟量,他们从来没看到过用开关量来控制的,而我们杭州据我所知应该大多是开关量,除非特殊要求(如病房正压要求等)。</P>
<P>请各位大虾发表议论,尤其北方的朋友们,你们是怎么做的?</P>
作者: usst_winw    时间: 2004-8-5 15:30
<P>有开关量,也有模拟量</P><P>根据要求来咯</P>
作者: 叶欢    时间: 2004-8-5 15:35
用开关量吧,主要与机组连锁开闭用,别的没什么大用。
作者: ykba    时间: 2004-8-5 17:13
<P>为什么要问北方的朋友,BA不一样啊?</P><P>新风机组风阀控制从原理上说,应该用模拟量,或者说是可以无级调节,采用开关量只是为了省钱。</P><P>新风阀的调节目的是为了满足节能的需要,一个设计良好的空调系统,新风量是很大的,主要是在过渡季节大量使用新风,但在一些时间段,如酷暑,严冬,完全没必要使用大量的新风(否则处理的能量太大),所以可以适量调节,最小20%。</P><P>对新风阀使用开关量的结果,一个是浪费(不该全开的时候全开),一个还是浪费(过渡季节引进新风不足),一个是省钱(驱动器和DDC都省点)。</P>
作者: chosen    时间: 2004-8-5 17:47
<P>楼上说的很精辟,同意你的观点.</P><P>使用开关量和模拟量都可以,</P><P>开关量可以用于要求不高的场所,对于比较特殊的场所,对通风要求是比较高的,这时候就要使用模拟量</P><P>对于模拟量可以根据季节的变化,来调整环境参数设定,从而更好的利用新风阀.</P>
作者: xiaonaijia    时间: 2004-8-5 18:20
<P>好</P><P>我又学到东东了</P><P>谢谢楼主和各位</P>
作者: chinacity    时间: 2004-8-5 18:56
<P>同意大家的观点,新风机组新风阀的控制应根据具体的情况区别对待,不应一概而论,但我们做过的工程中,大多采用模拟量控制新风阀的开度,以便根据室外条件和室内的空气质量进行调整。当然如果业主要求用开关量的,也可以,但这时通常选用220VAC的新风开关阀,实现与风机的联锁启停。</P>
作者: raydong    时间: 2004-8-5 20:22
<B>以下是引用<I>ykba</I>在2004-8-5 17:13:00的发言:</B>

<P>为什么要问北方的朋友,BA不一样啊?</P>
<P>新风机组风阀控制从原理上说,应该用模拟量,或者说是可以无级调节,采用开关量只是为了省钱。</P>
<P>新风阀的调节目的是为了满足节能的需要,一个设计良好的空调系统,新风量是很大的,主要是在过渡季节大量使用新风,但在一些时间段,如酷暑,严冬,完全没必要使用大量的新风(否则处理的能量太大),所以可以适量调节,最小20%。</P>
<P>对新风阀使用开关量的结果,一个是浪费(不该全开的时候全开),一个还是浪费(过渡季节引进新风不足),一个是省钱(驱动器和DDC都省点)。</P>

<P>支持!</P>
作者: xiangjian    时间: 2004-8-6 09:46
对我这样的初学者有很大的帮助!!!!,谢谢各位大虾
作者: huangjingxu    时间: 2004-8-6 10:14
如果风机不变频,新风阀应该用开关量,因为即使用模拟量,引入室内的风量依然不会变,而且当模拟量调节风阀到一定小的开度,还会引起啸叫声。所以,我认为,新风机组应采用开关量风阀驱动器。
作者: 叶欢    时间: 2004-8-6 13:01
大家都从节能角度考虑采用模拟量风阀便于调节新风量,有没有从空调设计考虑过室内空气新鲜度问题?一般空调设计标准都对室内空气换气量有严格要求,这个就是设计风道大小和新风机送风量的依据,你关小风阀,虽然节能,但是是以牺牲室内空气质量为代价,未免不妥.再说关小风阀,新风机进风段处于负压,造成啸叫和风机震动加大,对风机本身寿命也是影响.
作者: davidcha1119    时间: 2004-8-6 14:52
<P>有开关量,也有模拟量</P><P>根据要求来</P>
作者: yellowhe    时间: 2004-8-8 01:00
<P>认为新风空调使用开关风阀驱动器是浪费的。。。。都是白痴!!!</P><P>新风空调的新风风阀都是连锁功能,是不允许去调节新风空调的新风量的,否则会造成空调系统致命故障</P><P>有一种空调系统除外:即:新风空调送风末段在往AHU送风处有新风调节阀,这时候,新风空调需要用送风静压去调节变频,来维持新风送风的平衡</P>
作者: yuxinglzy    时间: 2004-8-8 10:49
我以前做的空调工程,风阀都是使用模拟量的。例如:冬季或夏季,新风阀开度要设定在20%,过渡季节,要根据实际情况(如空气焓值),利用新风,达到节能目的。这个没有北方和南方之分啊,从北京到湖南,甚至福建,我们做的空调新风阀,回风阀,混风阀都是模拟量的。只是南方空调要加喷淋段,北方要增加预热段和防冻开关。
作者: yellowhe    时间: 2004-8-8 13:06
楼上的看清楚主贴!!是新风机组!!!哪里有什么回风,混风啊!!!
作者: sxd-4    时间: 2004-8-8 14:03
南方也有朋友知道的,开关量和模拟都有,要看他的要求了
作者: sxd-4    时间: 2004-8-8 14:09
南方和北方在这方面要求不会有太大的差别吧
作者: oscar_mint    时间: 2004-8-9 09:20
新风机组的风阀肯定是开关量的。没有回风,有什么可调节的?
作者: oscar_mint    时间: 2004-8-9 09:25
<P>我就是北方人,我做的项目都是北方的,做了多个项目,只遇到过一个项目的新风机组的风阀是模拟量的。当时我控制的控制策略是:如果风机运行,风阀全开,风机停止,风阀全关。实际上效果和开关量的一样。</P>
作者: catwang    时间: 2004-8-10 09:15
看来还是仁者见仁智者见智,我同意13楼的看法,并且项目上我们也是这样做的,之所以问北方的朋友是因为河北的这家设计院讲他们从来都是将新风阀门设计成模拟量,并且标准上也是这样写的,所以我很迷惑在这里向大家求证一下。
作者: ykba    时间: 2004-8-11 13:45
<P>认为新风空调使用开关风阀驱动器是浪费的。。。。都是白痴!!!</P><P>新风空调的新风风阀都是连锁功能,是不允许去调节新风空调的新风量的,否则会造成空调系统致命故障</P><P>有一种空调系统除外:即:新风空调送风末段在往AHU送风处有新风调节阀,这时候,新风空调需要用送风静压去调节变频,来维持新风送风的平衡</P><P>有意思,“致命故障”,爆炸啊?学过空调吗?</P><P>“都是连锁功能”,没见过不等于没有,听说过工业厂房全新风调节室内温度吗?</P>
作者: 咖喱派    时间: 2004-8-11 13:53
<P>支持楼上的!</P>
作者: yellowhe    时间: 2004-8-11 22:50
<P>呵呵!说我吗?</P><P>我专做工业厂房空调控制的,而且专业空调厂家出身,</P><P>21楼的讨教你的全新风调节室内温度!请教你的全新风空调的新风风阀怎么调节温度,而不会导致新风风机的负载变化</P>
作者: wangkai    时间: 2004-8-13 08:53
<P>我是路过现在想学楼控、所以我来顶起来 </P><P>大家都来说说!!!</P>
作者: mindme    时间: 2004-8-16 14:43
<P>从节能的角度来讲,使用模拟量控制是必要的,新风量是可调的,过渡季节也应该最大限度的利用新风。这在暖通空调设计规范里面是有规定的,学暖通的不用想都知道。</P><P>楼上所说的全新风空调,利用风阀来调节室内温度,应该就是VAV系统,应该采用变风量风机,送风机的负荷当然是变化的。如果是定静压系统,只要尽可能保持变风量box的入口静压不变就行了。</P>
作者: yellowhe    时间: 2004-8-16 21:26
<P>楼上说的VAV变风量系统,应该是末端送风变风量的电动风门控制室内温度,新风空调的送风静压的变频控制,</P><P>不知道我这样理解对不对,新风风阀应该是不需要调节的</P>
作者: mindme    时间: 2004-8-17 09:52
<P>楼上的可以这样理解,新风应该有两个开度,一个是正常制冷或供热工况,一种是过渡季节全新风工况。在各自的工况内的确不需动态调节,只需在工况转换时进行转换即可。</P><P>用数字量控制也可以实现这种转换。可以在新风管同一截面装上两个风阀,工况转换时关一个阀,开一个阀。</P>
作者: sa    时间: 2004-8-17 10:56
<P>新风机系统的新风阀控制是开关量控制。</P>
作者: ZUNAMYSELF    时间: 2009-6-11 10:43
来学习学习。。。o(∩_∩)o...
作者: jjgls    时间: 2009-6-11 21:25
&nbsp;楼上说的都有道理,我都碰到过,模拟量的你就调节控制新风量,开关量的你就和风机联动就行了
作者: xjpengyu2    时间: 2009-6-12 10:05
新风阀用模拟量的,回、排风阀可以用开关量的