1. 穿线准备
1.计划
1) 人员:尽可能地找合作过,可靠的施工队穿线,工头要头脑清楚,有责任感。对于初次合作的施工队,要派人紧盯。
2) 酬金:根据实际情况列出用人计划,凭用人计划向经理申请准备给穿线施工队的酬金。</P>
3) 进度:根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间要求,列出穿线进度计划。</P>
4) 质量保证方法:根据具体工程情况,列出保证质量的方法。</P>
穿线的质量要素参见本文的?穿线的典型质量问题参见本文的第4节。</P>
2.检查管槽  </P>
穿线前要严格进行穿线检查,具体要求参见相应的管槽检查要求,</P>
下面罗列的是严重影响穿线质量和进度的几个管槽质量问题:</P>
管槽规格小。
接口处有毛刺。
埋地安装管槽阻塞、有水等。埋地管槽穿线前必须全面试穿。 3.文档准备</P>
1) 布线系统系统图</P>
2) 布线系统平面图</P>
3) 穿线技术要求</P>
4) 空白穿线报告</P>
4.穿线交底</P>
穿线交底的对象是穿线的承包人和工头,交底的核心内容是要使穿线者理解质量要求,过程如下:</P>
1) 讲解系统图,平面图。</P>
2) 讲解穿线质量要求,探讨工序。</P>
3) 谈穿线检查。</P>
4) 谈穿线报告。</P>
5) 谈报酬数额,付酬方式。</P>
6) 探讨合同。</P>
7) 签合同。</P>
5.穿线合同</P>
建议典型穿线承包合同如下:</P>
甲方:清华紫光集团开放系统部乙方:</P>
甲乙双方经友好协商达成以下协议:</P>
1) 甲方委托乙方完成 工程的综合布线系统电缆敷设任务,具体内容参见系统图和平面图,</P>
质量要求参见《 工程穿线要求》。 </P>
2) 甲方责任:</P>
1) 提供全部电缆。</P>
2) 提供穿线所需的文档,包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》、</P>
《配线架端电缆分组表》、《空白穿线报告》、电缆标签。</P>
3) 按后面所述的付款方式提供资金。</P>
3) 乙方责任:</P>
1) 自备穿线所需的辅材和工具,包括胶带、铁丝、油性笔、梯子等。</P>
2) 管槽准备:地管的全面试穿、钢管护口的安装等。</P>
3) 严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并忠实地记录电缆末端刻度。</P>
4) 用短路法全面测试通端,核对标号。</P>
5) 按照附件中的《电缆分组表》和要求的方法把配线架端电缆分组绑扎整齐。</P>
6) 忠实地填写穿线报告。</P>
7) 扣线槽盖。</P>
8) 在施工过程中爱护电缆,并精心保管剩余的电缆,剩余电缆全部交给甲方。</P>
4) 穿线进度:
乙方应在从管槽铺设完毕具备穿线条件后,甲乙双方共同商定的穿线开工之日起, 日内完成全部穿线和测试。</P>
如有管槽问题或与乙方无关的原因导致了进度推迟,乙方应立即声明,向甲方通报,则要求的完工日期可顺延。</P>
5) 质量责任:
由于穿线的质量问题会严重影响甲方的后续工程进展,损失很大,为加强乙方的质量意识,</P>
对下述穿线质量问题将以相应金额的罚款处理:
</P>
6) 付款方式:
此工程总报酬 圆。穿线开始前甲方付给乙方50%预付款;乙方完成穿线、测试、电缆分组绑扎,</P>
并把完整的穿线报告交给甲方,甲方抽查无误后付清其余50%。</P>
7) 合同附件共4份:</P>
1) 综合布线系统图</P>
2) 综合布线平面图</P>
3) 穿线要求</P>
4) 配线架电缆分组表</P>
<B>2.穿线实施 </B></P>
<B>穿线组织策划</B> 要组织好穿线关键在于工头,工头应:</P>
理解布线系统总体结构,不要穿错路线。
能明确区分要敷设的各种电缆,不要用错电缆。
熟悉电缆要经过的管路。
有丰富的穿线经验,懂得预防典型的影响穿线质量和进度的问题。
理解并牢记我们对于综合布线系统电缆敷设的特殊要求。
思路清晰,把信息点分组,一组一组地敷设,不多穿,不漏穿。每组应不超过20个信息点,
否则同时穿放的电缆量大,穿放费力容易导致电缆损伤,也容易缠绕、打结,非常影响进度。
忠实严谨地做标号,并记录长度刻度。
严格地组织测试,用万用表逐条电缆测通断。 <B>2.穿线工序</B></P>
1) 管槽检查,钢管加护口,埋地钢管试穿。</P>
2) 对所有参与穿线的人员讲解布线系统结构、穿线过程、质量要点和注意保护电缆。</P>
3) 策划分组。</P>
4) 一组一组地穿放电缆:</P>
1. 对于其中一组,选择穿线起点;</P>
2. 电缆运至起点,标号,记配线架端刻度;</P>
3. 把此一组穿至配线架,按要求留余长;</P>
4. 度量起点到插座端长度,截断,标号,记插座端刻度。插座端盘绕在插座盒内。</P>
5) 对每根电缆进行通断测试,补穿,修改标号错误。</P>
6) 整理穿线报告。</P>
7) 扣线槽盖。</P>
<B>3.穿线技术要求</B></P>
所有的钢管口都要安放<B>塑料护口</B>。穿线人员应携带护口,穿线时随时安放。
<B>余长:</B>电缆在计算机出线盒外余长30cm,余线应仔细缠绕好收在出线盒内。
在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)。
<B>分组绑扎:</B>余线应按分组表分组,从线槽出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm。
不可用铁丝或硬电源线绑扎。
<B>转弯半径:</B>50芯电缆转弯半径应不小于162mm。
<B>垂直电缆</B>通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时要在过渡箱中要绑扎悬挂,
避免电缆重量全压在弯角的里侧电缆上,这样会影响电缆的传输特性。
在垂直线槽中的电缆要每米绑扎悬挂一次。
<B>线槽内布放电缆</B>应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,
电缆要每隔1米绑扎固定一次。
电缆按照计算机平面图<B>标号</B>,每个标号对应一条4对芯线,对应的房间和插座位置不能弄错。
两端的标号位置距末端25厘米,贴浅色塑料胶带,上面用油性笔写标号或贴纸质号签再缠透明胶带。
此外在配线架端从末端到配线柜入口每隔1米用要在电缆皮上用油性笔写标号。
按3%的比例穿<B>备用线</B>,备用线放在主干线槽内,每层至少1根备用线。
穿线完成后,所有的4对芯电缆应全面进行<B>通断测试</B>。
测试方法:把两端电缆的芯全部剥开,露出铜芯。
在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔稳定地接到一对电缆芯上;
在另一端把这对电缆芯一下一下短暂地接触。如果持表端能听到断续的就OK,每根电缆的4对芯都要测。
这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。  <B>电缆保护</B></P>
穿钢管时钢管两端要加护套,所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电缆。
拽线时每根线拉力应不超过11公斤,多根线拉力最大不超过40公斤,以免拉伸电缆导体。
本系统使用的电缆是高速计算机网络电缆,价格昂贵,裕量很少。
电缆一旦外皮损伤以至芯线外露或有其他严重损伤,损伤的电缆段应抛弃,
不得接续,接续的电缆无法满足信号传输要求。
整个工程中电缆的贮存、穿线放线都要耐心细致,避免电缆受到任何挤压、碾、砸、钳、割或过力拉伸。
布线时既要满足所需的余长,又要尽量节省,避免任何不必要的浪费。
布线期间,电缆拉出电缆箱后尚未布放到位时如果要暂停施工,应将电缆仔细缠绕收起,
妥善保管,不得随意散置在施工现场。 <B>3.穿线检查</B></P>
穿线完成后我方的施工负责人要对施工方的工作进行如下检查:</P>
检查穿线报告
包括长度刻度表,和测试结果。有了完整的《穿线报告》才能给穿线者付酬。
现场检查电缆主干、分组绑扎情况、抽查标号、刻度,抽测通断。 检查完成后,交经理审核。 <B>4.穿线典型问题</B></P>
<B>基本问题</B> 如果穿线不能实现基本技术要求会严重影响后期安装的进度和质量。对下述基本要求要高度重视:</P>
标号要清晰、正确,贴牢固。
配线架端余线长度要一致,符合要求,过多的余线要剪掉,
按要求分组、捋直,从主干线槽的出口开始就绑扎好。
记录好每条线两端的长度刻度,并严格进行测试。 <B>2.旧楼明装塑料线槽穿线</B></P>
这种塑料线槽不容易损伤电缆,所以电缆损伤性问题一般不会出现。</P>
这种环境下穿线比较典型的问题是:</P>
线槽中线没捋直,扣不上盖。
<B>埋地暗装钢管、线槽穿线 </B>电缆管路采用埋地安装管槽的情况,管槽阻塞是最主要的问题,穿线前应全面试穿,否则必将被长时间的穿线过程拖跨。</P>
施工责任的处理上应尽可能地谁埋管,谁穿线。</P>
<B>3.吊顶内线槽钢管、线槽穿线</B></P>
吊顶上穿线需要架梯子作业,劳动强度较大,但如果管槽敷设都符合要求,应较顺利。
应注意的问题是不要一次穿太多(少于20根),一次穿40根比穿两次20根要费时,容易乱。</P>
<B>5.穿线报告</B>  </P>
穿线报告应至少包括如下内容:</P>
报告填写人:报告日期: 年 月 日</P>
穿线工头: 参与穿线人数:</P>
现场存放的总电缆量:箱。</P>
实际电缆用量 = 米(电缆两端刻度差的总和)。</P>