标题: 求教norstar ICS外线不释放 [打印本页]

作者: piaoxue7780    时间: 2004-8-3 13:35
标题: 求教norstar ICS外线不释放

×工您好:

本公司norstar ics机,4外线20多分机,外线从025~到028。不知是我误动了哪的程序还是怎么了(我记动过的全恢愎了),第025外线不能被释放,我把maitenance中其板卡disable,然后再enable好了,可只要有分机使用了此外线则挂机后保持在系统中.

求教!!多多谢过!!

[此贴子已经被作者于2004-8-3 13:37:36编辑过]

作者: nortel    时间: 2004-8-3 14:01

你可以仔细把025的和026的参数比较一下

Trunk modeUnspr;Super是否監示掛斷(反轉信號)

上面这项要选成 super


作者: 彭本晨    时间: 2004-8-3 16:46

如果NORSTAR装模拟外线,装语音信箱的话,外线掉死是很正常的,因为系统检测不到中国模拟中继的挂断音和忙音,如果要解决有三种,一把语音信箱拆了(不大可能)

二 教前台怎么样通过手动释放外线,三 就是装一个BUSYTONG(忙音检测器)(这种是最才用的),如果有什么问题可以打54788436转808叶


作者: ycsailor    时间: 2004-8-4 20:57
3楼楼主说的对,NORSTAR中继卡板无忙音检测功能,要根本解决问题就装忙音检测器.
作者: piaoxue7780    时间: 2004-8-5 18:11

多谢各位!我这里还是把系统初始化重做了,问题是好了,可还是不知问题在哪里以作前

车之鉴。我没用语音信箱,nortel大哥说的有道理,我动过那项参数,可是Trunk modeUnspr;Super 默认 unsper没问题,我恢复了。


作者: 齐齐新之祝    时间: 2004-9-3 13:58
不装邮箱就会这样的。你可以选择配置邮箱,或者购买外接的拆线器。