千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
求助,综合布线一块超过100米是不是必须用光纤。
[打印本页]
作者:
qiuqiyue
时间:
2004-8-3 13:21
标题:
求助,综合布线一块超过100米是不是必须用光纤。
<P>是不是可以有其它方法适当提高到200~300米的。。6类线如何,充油线又行不行?</P>
<P>兄弟学浅,请赐教。。。</P>
作者:
glgaolin
时间:
2004-8-3 13:31
有一种一舟的线可以,不过带宽没有百兆
作者:
qiuqiyue
时间:
2004-8-3 13:33
10M 可以达到吗。
作者:
qiuqiyue
时间:
2004-8-3 13:33
一舟是不是宁波的?
作者:
lajk
时间:
2004-8-3 14:44
标准上都是90米一般自己适当可以加长就是验收的时候了啊一舟也是一样的啊
作者:
lgxlgx
时间:
2004-8-3 16:37
着就看要求了,或者说你们施工的标准了
作者:
615829
时间:
2004-8-4 08:14
在中间试着用交换机试试,我们以前在距离大于一百米时就用过这个办法,效果还可以
作者:
lajk
时间:
2004-8-4 08:54
中间加一个有源设备也可以增加
作者:
l老梁
时间:
2004-8-4 09:45
<P>就网络传输的话,线缆超过100M以后,速率减慢,丢包的几率增加。</P><P>用测试仪测试线缆的话,一般大厂商的线缆在130M以内的话,除长度不过关,其余的数据应该没问题(限超5类及5类)</P>
作者:
aoc0217
时间:
2004-8-4 10:35
那就用无线传输了
作者:
布线精英
时间:
2004-8-4 14:50
可以啊!有交换机之类的都可以啊!只要在90米长度时用个交换机就可以了!
作者:
风中的眼睛
时间:
2004-8-4 16:57
<P> 如果是语音的话超过100米问题也不太大就是数据慢了一点</P>
作者:
fushuci
时间:
2004-8-4 21:04
<P>可以用交换机的,但交换机的链路不要超 过100米。有机会合作</P>公司名称: 北京雄龙万维系统集成有限公司 <p></p></P>从业年份:2000 <p></p></P>姓名: 付数词 <p></p></P>性别:男 <p></p></P>职位:工程部项目经理 <p></p></P>所在地:北京 <p></p></P>手机:13810423014 <p></p></P>电话:010-66215008-303 <p></p></P>传真:010-66215001 <p></p></P>MAIL:wh9642243@163.net <p></p></P>MSN: fushuci2008@hotmail.com <p></p></P>QQ: 262539932 如梦如烟 <p></p></P>主营:系统集成 <p></p></P>公司网站:<www.homemall.cn> <p></p></P>地址: 北京市西城区广成街4号金宸公寓1号楼1103室 <p></p></P>邮编:100032 <p></p></P>个人专长:网络、安防、小区宽带、有线电视卫星电视 <p></p></P><P>项目经历:兴业银行上地支行网络工程;兴业银行广安门支行网络工程;左家庄小区宽带网(一万户);团结湖小区宽带网(一万户);国防大学1#院 、2#院、4#院小我宽带网;人民日报社小区宽带网;63961部队小区宽带网、海军阜成路干休所宽带网;满庭芳园小区宽带网;百朗园、嘉德公寓宽带网;石佛营小区宽带网;景山学校多媒体教室;景山分校多媒体教室;二十五中多媒体教室;东四九条小学多媒体教室、多功能厅、校园网;史家胡同小学多媒体教室、多功能厅;史家胡同小学分校多媒体教室;安贞二小多媒体教室、多功能厅、校园网。。。。。。好多。记不得了</P>
作者:
LittleHo
时间:
2004-8-5 17:28
接交换机或HUB啊
作者:
单模光纤
时间:
2004-8-5 22:58
对啊,接交换机或者集线器
作者:
yejianmin
时间:
2004-8-6 15:01
<P>可以用网络延长器最长可以达到700米</P><P>有想了解的可以联系 QQ:5080790</P><P> 叶建民</P><P>电话:010-62817316 62811626 </P><P>手机:13911690225</P>
作者:
liuyao6116
时间:
2005-3-7 16:52
<P>这要考虑2种因素,一:你得看验收标准。二,你是几类布线~~</P><P>还有大家一定要记得——一定要抗日,抗日,抗日!!!</P>
作者:
shenxe
时间:
2005-3-7 17:24
<P>按规范说当然不行,但要是临时凑和用也行。</P>
作者:
catnb
时间:
2005-3-7 21:04
<P>昏死。都说用交换机。难道都是外行?我举个很简单的例子,你在走道里布一根一百多点的线,甲方会让你在走道里安装个交换机吗?要是你是甲方,你会让人家在你的建筑物的走道上再钉上一个交换机?还要在交换机的旁边牵一根电源?要是架空呢?在空中也要加交换机?晕哦。</P><P> 千家上还有这样的人。。。</P><P> 一般的线是不可以超过100米的,要是进口的或者好点的估计到120米就还勉强可以,但是布线的中间是绝对不可以让线打绞或者什么的。如果你的线不是很好,建议在线的一端加一个网络信号延长器,我在以前的帖子上曾提到过的,加了延长器就不可以到100M了。、,WIN系统中网卡的100M要调成10M,要不然就PING不通。</P><P> 再长,就要用光纤。</P><P> 总之,最好不要超过100米。在做方案设计的时候就要充分考虑到这点。</P>
作者:
liou_1
时间:
2005-3-8 09:33
<P>1、用细铜轴缆---200米</P><P>2、用粗铜轴缆---500米</P><P>3、加个HUB,或者网络延伸器(估计是和HUB一样的东西,没用过,呵呵,说错了别怪我)</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)