千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求助--双绞线传输控制问题(特急!!!) [打印本页]
作者: xjmjy 时间: 2004-8-1 20:13
标题: 求助--双绞线传输控制问题(特急!!!)
48点监控系统,分三台16路硬盘录象机控制,现在两台正常,一台有问题(监控区域为240米*200米左右,控制中心位于监控区域外部100米,视频传输和云台镜头控制线都采用双绞线,采用有源码转)。现在视频传输没有问题,故障机控制部分问题如下:控制云台动作,点击控制标记后松手,正常时应该云台停止动作,现在却是云台如同设成自动一样向一个方向一直运动下去,要点击反方向标记才能停止。硬盘录象机和码转已经排除,现在应该是线路或前端设备问题了。可用万用表测量线路无短路现象,而且将16路控制线路分别实验,单路均能正常工作,室外8路连在一起控制,结果正常,8路室内连在一起也正常,但把16路连在一起,又出现上述故障。何解?请高手大侠们不吝赐教!
作者: 镜中红颜 时间: 2004-8-2 12:02
呵呵,你可以用双绞线视频传输设备来解决现在的问题。QQ:81925076(注明千家)
作者: 数字光端机 时间: 2004-8-2 23:34
过路
作者: jiayinboy 时间: 2004-8-3 09:11
不测怎么知道?
作者: liaozixiang 时间: 2004-8-3 12:50
你是否用电脑上的软件来控制?如果是,建议你另外增加一个控制键盘吧!
作者: sisi920 时间: 2004-8-4 07:27
估计是软件出故障咯
作者: sisi920 时间: 2004-8-4 07:28
找厂家升级
作者: sisi920 时间: 2004-8-5 07:01
顶咯
作者: Robertsc 时间: 2004-8-5 09:52
我是新手,不懂~~~
哪位高手出山指点指点啊
作者: 小小幽 时间: 2004-8-5 10:30
码率反弹干扰,在解码器线路的最后接一个120欧的电阻.看一下~~
作者: 02088348858 时间: 2004-8-5 12:56
留个电话告诉你呀
作者: 梁子 时间: 2004-8-5 16:56
小小悠分析有道理,但只接电阻估计难解决可以实验一下,根本原因是控制线布线结构问题,你肯定按照星型方式布的控制线,应该是总线结构,实在不行,在中心做控制端口扩充吧。
作者: 梁子 时间: 2004-8-5 17:03
总线结构控制信号是令牌制,布成星型后,令牌信号分为多路,功率不够
作者: wwhb 时间: 2004-8-23 18:48
不知你用的各种型号?
作者: chaiwa 时间: 2004-8-23 22:43
我刚接触弱电,问个很菜鸟问题----什么是星型方式布线,什么是总线方式步线?
作者: wego 时间: 2004-8-24 09:36
在最远端解码器加120欧电阻,可能可以解决。
E-mail:hwdyx168@163.com
作者: 自由龙 时间: 2004-8-24 09:58
给你几个方案:
1、在最远端加120欧电阻
2、让厂家把停止代码加到三个
3、这是控制不灵敏的造成的,你可以试着在控制线的485A加上拉电阻10K到+5V,加10K电阻下拉到地
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |