千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请教有关于机房供电要求 [打印本页]
作者: Amiableman 时间: 2004-7-27 15:34
标题: 请教有关于机房供电要求
机房要求供电为双路供电,一时没有找到相关详细说明。请教一下,有朋友知道,告诉我一下 先谢了
作者: Saaam 时间: 2004-7-27 23:09
机房好像没有强制要求必须是双路电源供电啊
作者: jcwlinfo 时间: 2004-7-28 14:26
金融或政务机房一般都要求有双路供电。
从端到端的整体解决方案大多选用艾默生。
作者: wxg1188555 时间: 2004-8-20 13:52
我做过机房,
作者: netren 时间: 2004-8-23 18:08
我们现在做的工程是金融行业的,甲方要求用双路供电,我觉得从一ups出来两路,好像没有实际意义???
作者: tigeryan 时间: 2004-8-23 20:39
楼上。。。。业主的要求是没有错的。你应在UPS的进线侧做双路切换(其不复杂对)。还有就是主要服务器和语音交换机,小型机等本身就又有双电源。所以还得给他放二组线过去。这些都主要是怕单点故障。提高点安全系数。就是这样的。
作者: longist 时间: 2004-8-24 13:57
有什么具体的设计方案么?