千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 紧急求助中!!!“网络时通时断?” [打印本页]
作者: zhuyunyan 时间: 2004-7-19 19:50
标题: 紧急求助中!!!“网络时通时断?”
<P>网络工程完工后,出现问题在终端用户的一台电脑上,具体症状是:该台电脑上网的时候时断时通!问题就是这样!</P>
<P>去维护的时候,第一次以为是模块的问题材,因为当时这个工程进的模块有很多是不合格的,换了模块和连接线以后,网络可用,当时没有出错的,但是过了不久问题照旧。</P>
<P>第二次怀疑是用户电脑的问题,接到别外的数据点上,没有去任何问题,而别外一台电脑(运行正常的电脑)接到坏点(时断时通的点)上问题还是一样,说明这台电脑没有问题用FLUCK DSP100测试参数正常,没有什么不通的, 所有参数值相当的好,后来想到当初布线的时候与强电缆一起走在一起的,(只有1M左右的线程)怀疑有串扰存在但测试通过的呀,该疑点不成立!</P>
<P>回到主机房,发现交换机上的该用户的这个端口大概过个5钟左右,指示灯熄灭然后不到2秒钟,又自动恢复。最后认为是布线的时候网线是否也了问题???</P>
<P>突发奇想,做了两根网线,一端是568B的标准,另一端用来4、5、7、8代替原来的1、2、3、6完成后,568B这一端接在配线架上,另一端接在交换机上, 另外一根568B接在模块上另一端接在电脑网卡上,(就是最终两端用另类做法的网线)!</P>
<P>完成后, 过了30分钟没有出现问题,不知这样能不能行,问题是否真的解决了?那位高手有不同的意见!请指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1</P>
作者: 连长 时间: 2004-7-19 23:08
<P>我也碰到过这种问题,但原因是交换机的那端口坏了</P>
作者: zhuyunyan 时间: 2004-7-20 08:31
<P>请问你是怎么解决的,请帮忙,是否要换交换机,还是有更好的办法!!!</P><P>关注中!!!</P>
作者: 千织万缕 时间: 2004-7-20 08:42
换个端口试下嘛!!!先排除交换机的问题撒!
作者: 寒雨清风 时间: 2004-7-20 08:42
查一下交换机和路由器。现在天气很热,有时候设备过热也会出现这种情况。我们办公室里装的ADSL也出现过这种情况的。
作者: jacky_147 时间: 2004-7-26 11:02
很大可能在端口
作者: qjccs 时间: 2004-7-26 11:18
<P>应该式水晶头和模块之间没有接触好!</P>
作者: xinghxing 时间: 2004-7-31 11:34
<P>可能是接触问题</P>
作者: 石光荣 时间: 2004-7-31 12:12
<P>前两天办公室里也出现这样的情况,后来是水晶头与线缆的端接发生偏差</P><P>1.水晶头与线缆的压接发生偏差</P><P>2.7楼意见相同</P>
作者: 接综合布线 时间: 2004-7-31 12:24
<P>同意九楼的看法!</P><P></P>
作者: zqwu 时间: 2004-8-1 22:59
<P>我也碰过类似问题,结果发现是客户方野蛮拖拽跳线导致模块铜跳针弯掉接触不良造成的,注意检查模块里面的跳针看看吧。</P>
作者: eijie 时间: 2004-8-2 11:57
<P>这种情况遇到过N次。多数是因为模块与水晶头接插的不好导致的。同意七楼的看法。</P>
作者: zxetonnet 时间: 2004-8-2 15:11
是嘛!测试正常呀,我猜还是交换机跟网卡问题可能性大!
[此贴子已经被作者于2004-8-2 15:13:17编辑过]
作者: quicen 时间: 2004-8-2 15:21
<P>同意十楼!</P>
作者: harbor 时间: 2004-8-4 14:30
<P>前两天我单位的机子就是这个问题,在交换机上换了一个断口一切正常。</P>
作者: liuyq168 时间: 2004-8-4 16:55
也可能是交换机电源的问题
作者: 阿晖 时间: 2004-8-6 16:49
<P>交换机坏了</P>
<P>-------------------------------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>www.xthd.net</P>
作者: 施拥军 时间: 2004-8-8 17:02
<P>我也碰到这样的问题,最后找到原因是水晶头是假的</P>
作者: jjduandebin 时间: 2004-8-9 15:58
哦﹐我也碰到過﹐
作者: 决不放弃 时间: 2004-8-9 18:41
<P>遇到过一次这样的问题,我遇到的现实问题是,从交换机到终端模块间,因为前期布线预留线路不够长,然后就续了一段线,然后按照颜色接好,后来使用的过程中就出现了,网络时通时断的问题,后来把那节线换掉就好了~!小弟经验不足,尽供参考~</P>
作者: clxie 时间: 2004-9-23 20:39
应该是交换机端口有问题!!!
作者: njdf 时间: 2004-9-24 07:46
我想是网线问题,大概质量太差。
作者: cablingpds 时间: 2004-9-24 09:35
<P>检查一下各连接端口水晶头的压接是否正常?</P>
<P>看看模块,交换机接口的金属片是否正常?</P>
<P>机器的DNS设置是否正确?</P>
<P>连接跳线是否使用正确(正跳线/反跳线)?</P>
[此贴子已经被作者于2004-9-24 9:55:09编辑过]
作者: zhuyunyan 时间: 2005-2-12 17:26
谢各位兄弟们,这个问题已经解决了,主要是配线架的问题,用来通信的四根线针也问题了,最后换了一下线序,就做好了,在此呢,谢谢大家的帮忙!
作者: zhuyunyan 时间: 2005-2-12 17:26
谢各位兄弟们,这个问题已经解决了,主要是配线架的问题,用来通信的四根线针也问题了,最后换了一下线序,就做好了,在此呢,谢谢大家的帮忙!
作者: jh_yh 时间: 2005-2-13 14:42
<P>你在打个头是是,</P>
作者: bluegive 时间: 2005-2-16 14:16
zhuyunyan
作者: chinac 时间: 2005-2-16 14:27
<P>一段一段的排除问题,上面说的各种情况都有可能,先让交换机与电脑用一根跳线直接连接,再从配线架处,再。。。。。这样就容易判断问题了。是不是呀。</P>
作者: zuo 时间: 2005-2-23 11:04
真是涨见识啊。
作者: zuo 时间: 2005-2-23 11:05
<P>真是涨见识啊。</P>
作者: kent435 时间: 2005-2-28 11:57
楼主讲的问题,我觉得体现在1,2,3,6线芯链路出现问题,问题可能出现在:1、接口位置。即模块与水晶头连接部分,接触不良或是端口有问题。2、线缆部分。可以检查一下会否在施工中有损伤,或者是交叉施工时其他施工部门损坏该线缆。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |