千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 应该使用哪个防区类型? [打印本页]

作者: ronnie_shi    时间: 2004-7-13 12:26
标题: 应该使用哪个防区类型?
该防区位于控制键盘的上方,在离开时需要启动该防区,在进入时需要需要关闭该防区,请问ck238该用哪种防区? 用延时防区因为探头有报警信号好像启动不了?
作者: zhaojunwei    时间: 2004-7-13 12:45

这个麻烦了!延时防区不行的话只能改变下键盘的位置了!


作者: eddie007    时间: 2004-7-13 21:38

人不动手指输入密码探头也能探测,强,这个探头


作者: ronnie_shi    时间: 2004-7-14 09:22
探头有电源就有输出的,而密码只是控制主机怎样处理这个信号,这和探头强不强有什么关系? 呵呵
作者: 扶清灭洋    时间: 2004-7-14 13:04

就是使用延时啊,探测器虽然输出信号给主机,但是主机尚处在延时时间内,并不报警。如果延时过后仍未能撤防,才会报警。这就是延时功能的用处啊。

就算你把键盘移到别处,也不能挪到报警系统防护范围之外吧。比如你要开门进屋,总会触动门磁报警的吧。所以一般来说,出入口的探测器都使用带延时的防区,楼主的这种情况也是。