千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
用VISIO2003画的综合布线图,不知是否合专业标准,请多指教
[打印本页]
作者:
telezeng
时间:
2004-7-12 15:01
标题:
用VISIO2003画的综合布线图,不知是否合专业标准,请多指教
[attach]15138[/attach]
作者:
凌竣
时间:
2004-7-12 15:34
还可以,至少比较的用心了,呵呵!
作者:
johnny_h
时间:
2004-7-12 16:23
<P>只能表示示意图,实际施工布线时只能作参考。推荐看看这个:www.ntwt.com</P><P>多多交流。</P>
作者:
邋牛
时间:
2004-7-12 17:36
还可以。
作者:
goal_s
时间:
2004-7-12 19:30
<P>你这张只能叫做示意图,如果你要做为施工图或者是竣工时要交甲方的图纸是肯定不行的。因为:</P><P>1.标识和所用的符号不规范</P><P>2.说明中没有线缆的安装方式、方法和材料</P><P>3.说明中没有网络接口的安装高度。</P><P>4.从图上的情况看,你的机柜放在开放的空间,也是不利于管理的。</P><P>5.如果要成为一张图纸,还缺少如:设计单位,设计人,图号,设计日期等等等。。你可以找本《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》和验收规范来看看,,这样你做的东西就有据可依拉。。</P>
作者:
chencong0629
时间:
2004-7-13 10:08
楼上的大哥很专业喔
作者:
caravan
时间:
2005-1-16 09:52
7楼的大哥,,怎么样教教小弟
作者:
wuyh
时间:
2005-1-16 23:33
<P>示意图还可以,不过,真正的设计图还差D。</P>
作者:
sega
时间:
2005-1-17 09:50
<P>可以用来做效果图,<b>VISIO2003在这方面还是很强的</b></P><P><b>引用:</b></P><P>你这张只能叫做示意图,如果你要做为施工图或者是竣工时要交甲方的图纸是肯定不行的。</P><P>厉害啊!!</P>
作者:
qrwei
时间:
2005-1-17 10:10
<P>机柜放置的地方好象和洗手间很近,不好!</P><P>没有必要用到2个机柜,合成一个,放在文史室最好</P>
作者:
djldd2005
时间:
2010-4-25 16:03
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》哪里有?
作者:
jxxxq
时间:
2010-4-25 19:40
<p>学习了,坛子里高手真多</p>
作者:
mayue1221
时间:
2010-4-26 10:11
7楼很专业
作者:
nann198551
时间:
2010-4-26 12:46
顶了 这个我也要学学
作者:
开始懂了001
时间:
2010-4-26 13:12
又被我学到了哈哈。。。
作者:
json5
时间:
2010-4-26 14:32
只能是示意图,不是施工图,做施工图还是要用CAD的
作者:
望舞崩
时间:
2010-4-26 18:37
不错 不错!我还没能用到这种程度。
作者:
xiaji1985
时间:
2010-4-26 18:59
s
作者:
ztkjxyz
时间:
2010-4-26 21:02
<p>示意图可以,施工图不行。</p>
<p> </p>
作者:
zhangcao
时间:
2010-4-26 21:36
<p>不错,值得学习</p>
<p> </p>
作者:
zhanghuones
时间:
2010-4-27 09:23
平面示意图吧,施工图需要更精确的标注
作者:
116114ys
时间:
2010-5-7 10:07
支持一下,楼主辛苦了...
作者:
roc007
时间:
2010-5-7 10:56
顶
作者:
lvwenhao
时间:
2010-5-7 11:39
<p>不符合规划,标识不太清楚</p>
作者:
zh6360
时间:
2010-5-13 13:52
<p>还得学习啊!</p>
作者:
ading85
时间:
2010-5-13 14:21
顶
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)