千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 能将8芯多模光缆从中间剥2芯出来用吗?(初学者求教) [打印本页]

作者: yahj    时间: 2004-7-12 01:51
标题: 能将8芯多模光缆从中间剥2芯出来用吗?(初学者求教)

公司有3个信息录入点,和微机室相距300米、500米、900米。我想用一根900米的8芯光缆,从微机室铺设到300米时剥2芯出来用,剩下6芯不切段继续铺至500米处又剥两芯,剩下4芯不切断铺至900米处,这样行吗?

电脑公司说光缆没法剥,只能铺到300米时间将8芯全切断,其中2芯接出来连交换机,另6芯采用融接后继续铺设至600米处,再全切断,2芯接出来连交换机,另4芯采用融接后继续铺设至900米处。

为降低费用,我想采用一根8芯光缆接4个点,电脑公司说得对吗?熔接后效果有影响吗?我公司对网络要求不高,主要是录入数据。我在网上查了几天也没有这种铺设方式,还望各位大虾指点。


作者: fenian    时间: 2004-7-12 09:13
光纤熔接包
作者: fenian    时间: 2004-7-12 09:14

可能因为熔接不好,会有一点问题

而且光纤最好有多余的几对芯作为备份


作者: 郭大侠    时间: 2004-7-12 10:19
可以,这种接法叫“开天窗”,要专门的工具和技术。
作者: 灰色水晶    时间: 2004-7-12 11:58
我们叫掏接,费用比普通熔接贵
作者: 雷雨的天空    时间: 2004-7-12 16:11
这样做以后很难做的。维护不是很麻烦\\\\\\//
作者: 古月风    时间: 2004-7-12 16:32
对啊,第一次听说要这么做
作者: mxs    时间: 2004-7-12 16:46
应该可以的,第一次听说没做过
作者: 灰色水晶    时间: 2004-7-12 17:04
费事,而且没有留备份光纤
作者: 世纪科技    时间: 2004-7-13 11:17
当然可以,选择层绞式光缆。只有将需要中途分纤的光纤放在一根套管中即可。
作者: suntxw    时间: 2004-7-13 15:43
楼上说得是对的.其实不需留什么备份光纤的,只是你在施工时在没个节点要多预留3-5米光缆
作者: zfq3366    时间: 2004-7-13 15:51
10楼说得对,我是生产光缆的也经常建议我的客户这样做,这样节省费用,我们也容易做。
作者: zhangs100    时间: 2004-7-13 20:24
还是电脑公司的说的对,熔接对短距离传输几乎没有什么影响,而且便于维护,
作者: 数字光端机    时间: 2004-7-13 23:45

光千这么便宜 为什么还要这样节约

其实你为什么要放8芯的 你用不了那么多 就少放点

但是要留些备用的


作者: cdj    时间: 2004-7-18 11:14

你所想的是对的,在光缆工程中叫中间开剥,需要一个光缆接头盒.不是很复杂,

电脑公司不懂也不能说没有吗,


作者: 邱泽明    时间: 2004-7-19 13:42

我可以帮你解决这个问题。

13162765600

QQ:252569359

E:mail:qzeming@163.com


作者: liusc    时间: 2004-7-19 17:30

完全没有问题哈 ,就是开天窗, 关键是你用的光缆是中心束管还是层绞式的,如果是层绞式的就要麻烦点哈 不过都没有什么问题


作者: 叶清    时间: 2004-7-21 15:39
可以啊,不过麻烦!!
作者: 万联    时间: 2004-7-21 18:17
你真不闲累呀
作者: wfire    时间: 2004-7-23 11:09
楼主说的不是很清楚,我估计楼主用的是室外光缆,里面有塑管,光纤是0.25的。这样是不太好做开天窗。建议楼主换室内光缆,内部是0.9光纤,也不需要什么终端盒,从中间引出两芯0.9光纤,找段3mm外皮保护一下就成了,但是0.25的光纤就做不了了,必须用终端盒。
作者: wls1818    时间: 2004-7-23 15:17
呵呵那也不是一样的麻烦吗?
作者: pigbabyzhu    时间: 2004-7-23 17:20
做过一个光工程,麻烦啊。
作者: 王明玉爱三    时间: 2004-7-24 09:46

我想是可以的,就是不好维护,


作者: cwl98396    时间: 2004-7-24 13:40

我觉得不可以!但是可以"开天窗"!8芯缆是一管4芯共两管的吧!方法是:在需要中途分纤地方断其中的一管,取其中2芯接出来连交换机,另2芯对接过去,到下一点时将这一管断开取对接过来的两芯接到交换机,后面的也一样.


作者: cwl98396    时间: 2004-7-24 14:06
可以在三个点"开天窗",不需将8芯全断完.断需要的其中一管即可,熔接效果主要看熔纤手的技术,熔接损耗.
作者: sisi920    时间: 2004-7-24 16:07

人是活的

总有解决之道


作者: 88864047    时间: 2004-7-26 09:56
费事,而且没有留备份光纤
作者: 七步成诗者    时间: 2004-8-1 11:51
逻辑理论是可以的 技术不敢讲
作者: 猪猪748    时间: 2004-8-1 11:58

完全不懂

谁有开好的“天窗”给看看哈


作者: wangkai    时间: 2004-8-2 13:23

看了 没有懂 没有做过工程实在是想不到!


作者: youwei    时间: 2004-8-2 16:21

晕哦,哪里有这样做的啊,费事又费钱,我有个好办法,900米的地方用光缆,500米和300米的地方如果在室内就用双绞线和网络延长器可以传650米;如果都在室外就只能象大家说的那样最好用

3条光缆了,也多不了多少成本,而且维护和扩容就方便多了》》》》》》》》》》

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 有意见可以讨论13794487550,阿伟。请赐教!!!!


作者: fushuci    时间: 2004-8-4 17:10
不用熔接包,接个小熔接盒就行。全部用单模2芯或4芯呀,用2 芯就用单纤收发器呀。没事的,虽然有点衰减但没什么影响,可 以忽略不计的。有事找我 公司名称: 北京雄龙万维系统集成有限公司

从业年份:2000

姓名: 付数词

性别:男

职位:工程部项目经理

所在地:北京

手机:13810423014

电话:010-66215008-303

传真:010-66215001

MAIL:wh9642243@163.net

MSN: fushuci2008@hotmail.com

QQ: 262539932 如梦如烟

主营:系统集成

公司网站:<www.homemall.cn>

地址: 北京市西城区广成街4号金宸公寓1号楼1103室

邮编:100032

个人专长:网络、安防、小区宽带、有线电视卫星电视

项目经历:兴业银行上地支行网络工程;兴业银行广安门支行网络工程;左家庄小区宽带网(一万户);团结湖小区宽带网(一万户);国防大学1#院、2#院、4#院小我宽带网;人民日报社小区宽带网;63961部队小区宽带网、海军阜成路干休所宽带网;满庭芳园小区宽带网;百朗园、嘉德公寓宽带网;石佛营小区宽带网;东四九条小学多媒体教室、多功能厅、校园网;史家胡同小学多媒体教室、多功能厅;安贞二小多媒体教室、多功能厅、校园网。。。。。。好多。记不得了


作者: zxetonnet    时间: 2004-8-5 09:51

完全可以这么做。不过你要保护好你那被剥出来的纤芯!!


作者: zhjdhp    时间: 2004-8-5 16:15
这种做法是完全可以的,只是在拨束管时要注意。但是一个8芯的光缆要这样开天窗是没有必要的。在成本上为你节约不了很多费用,现在的光缆及施工都不贵,没有必要那样费事啊!
作者: maslichong    时间: 2004-8-8 09:27
确实可以这么做。三年前我就这么做方案的。
作者: 小不懂    时间: 2004-8-18 09:37
太累 我们只用4芯的时候都布放12芯的
作者: 鬼武者    时间: 2004-8-24 16:20

祈祷不要坏吧