千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于摄像机供电的问题 [打印本页]

作者: plaintech    时间: 2004-7-10 15:18
标题: 关于摄像机供电的问题
我现在一个工程有100多个点,小弟不想每一个都前端供电,所以就想在机房设置几台直流电源,然后统一供电,可是不知道会不会使电压降的太多影响摄像机工作,请做过的给个建议
作者: eddie007    时间: 2004-7-10 23:09

不要用DC12V.用交流24或者220


作者: njwjg1218    时间: 2004-7-10 23:29

100多个点,肯定距离很远,衰减很大。强烈建议从前端取电!


作者: lhc3732    时间: 2004-7-11 16:37

我赞成2楼,但不赞成用24 V,摄象机稳定性不好


作者: GEORGE_VST    时间: 2004-7-11 18:01

前端这么多点?总有要控制的吧?

集中供电,


作者: hzy2196    时间: 2004-7-11 20:24

要是距离很远就前端变压220V送前端设备

要是在大楼内哪就没什么关系了用24V的没问题


作者: 李光然    时间: 2004-7-11 21:16

可以用12V直流大电流变压器.就可以了.


作者: 数字光端机    时间: 2004-7-12 08:50

根据实际情况来定吧 这个不好说的

不过那么多点 最好是用光千来实现 这样稳定性和效果都会最好


作者: pigbabyzhu    时间: 2004-7-12 09:20

主要是考虑电源线的问题,建议先做实验。

我上次有电源线200米不到的距离,从机房供电是24V,但到了前端就只有15V了所以建议楼主先测试电线的衰减再考虑集中供电的问题。


作者: plaintech    时间: 2004-7-20 14:49

感谢各位仁兄!

有朋友给我说不200米左右是可以用DC12V集中供电的,我的电源线用的是RVV2/2.0的,他说应该可以的,实在不行我就只好前端变压了,从机房的UPS里面统一供220V的交流电出来了,不过这样就施工麻烦很多


作者: 梁子    时间: 2004-7-20 15:28

在正常情况下,用12VDC供电的是固定摄像机,一个摄象机的功率约3-4W,12V供电,电流约0.3A,而电源线的电阻可以测量(找盘线拿其中的一芯测一下),二者的乘积就是压降。12VDC摄象机的最低电压不要低于10.5V,最好在12V左右。

根据我的经验,用RVV2*2供200米没问题,也可以带几路摄像,关键是中心的电源最好选择好点的带电压调整的开关电源,根据需要调节中心电压到14V-15V左右即可。

用220供电不好,也要强弱分开,施工成本高很多,傻瓜才会那样用。

如果12V供电压降实在难解决,可以在摄象机附近加稳压模块,可以把压降问题解决。


作者: 梁子    时间: 2004-7-20 15:32

从另一方面说,如果就近取电,对于大系统来说,可能遇到更多的问题,比如相位、管理、施工等。

13901285209


作者: gfhszxgfhszx    时间: 2004-7-21 10:07

机房设置220付稳压器,统一出电。前端比较集中的摄像机设立变压器。

应该没问题,也是比较稳妥地。


作者: 尘埃落定    时间: 2004-7-21 13:42
有什么基本原则可以遵循吗?
作者: dy139121    时间: 2008-8-31 23:11

作者: ansir111    时间: 2008-9-2 17:59

用集中供电!60V出!前端12V!这样没有强电干扰!!


作者: fjaxlbc    时间: 2008-9-2 18:33

我有做过,需要就联系哦QQ243938615


作者: zjm3008    时间: 2008-9-3 11:44

这么多的点位,应该范围很广吧,肯定有光纤的传输,视频和控制在光纤里传了。电源最好就近取电,什么电压的都可以

各位在这里不要说的太复杂。。。


作者: 小嘴乱亲    时间: 2008-9-3 14:30

我不知道,来学习学习


作者: xiaoqi1321    时间: 2011-5-16 08:57
谁能讲讲摄像机供电啊
作者: xiaoqi1321    时间: 2011-5-16 09:14
是啊 谁能讲讲供电啊
作者: aapp1122    时间: 2011-5-16 09:29
学习学习
作者: 漫不经心的爱2009    时间: 2011-5-25 11:15

我也想问下摄像机供电的问题。有哪些方式。大虾们多给点意见啊!


作者: ztyphoenix    时间: 2011-5-25 11:54
我们就是用的这个方法
作者: liwencheng1314    时间: 2011-5-25 12:49
学习
作者: 四五老酒    时间: 2011-5-25 14:07

固定摄像机用DC12V,应该没有问题:如果是动点或者球机,功能多,转速快的,不建议用DC12V。

根据现场经验,用AC24或者220V.


作者: eawlp    时间: 2011-5-28 16:32
做统一供电,12v是绝对不能用的
作者: kzyz110    时间: 2011-5-28 17:08

在差不多的集中点做集中供电,没有必要都做到机房


作者: jlmhl    时间: 2011-5-28 23:04
学习了。新手。不便发表意见。
作者: rzzpf    时间: 2011-5-30 10:46
回答的真够专业
作者: qsw1216    时间: 2011-5-30 10:56

我不知道,来学习学习



作者: lili1113333    时间: 2011-6-8 21:23
220V供到前段然后变12V供摄像头
作者: fxr279370406    时间: 2011-6-9 09:38
单楼集中供电应该没问题。也可以设集结点,在集结点处集中供电。220V设在主控。
作者: wodezhanyi    时间: 2011-6-10 14:46

距离远的话建议就近取电,如果距离不是很远可以试试开关电源






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2