求教Honeywell电梯控制...

[复制链接]
Live 发布于: 2004-7-5 10:14 955 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
欲在Honeywell楼控系统中将大厦中的一部电梯实现分时段控制停靠楼层的功能,不知该方案是否可行?如果可以改造工作量有多大?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fendou 发表于 2004-7-5 10:53:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lutidong 发表于 2004-7-7 18:07:00
<P>改造很简单啊.在硬接线回路里加上继电器的常闭触点(需分时间控制的),然后将DO输出至线圈电源回路,DO通过时间常量控制.费用就是一个小型的控制器\足够点数的DO模块,一点人工即可.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rcwang 发表于 2004-7-7 18:47:00
<B>以下是引用<I>lutidong</I>在2004-7-7 18:07:00的发言:</B>

<P>改造很简单啊.在硬接线回路里加上继电器的常闭触点(需分时间控制的),然后将DO输出至线圈电源回路,DO通过时间常量控制.费用就是一个小型的控制器\足够点数的DO模块,一点人工即可.</P>

<P>这种方案不可行,电梯厂家出于安全角度不会同意的,可以通过开放通讯协议,开发网关或驱动程序的方式做!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lutidong 发表于 2004-7-8 13:17:00
呵呵,看来还是要自己做通信接口啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
toshayu 发表于 2004-7-21 22:30:00
<P>好像消防规范上不让接,接了也不让用!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
leechengrui 发表于 2004-7-26 10:51:00
<P>上面几位哥哥好像很有实际工程经验,问一下,只是一般的状态监视,故障报警用不用开发网关呀?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报