求助,XL50之间读数据怎么做...

[复制链接]
poto00 发布于: 2004-7-2 13:44 674 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求助,两个XL50通过C-BUS连接,A要读B上输入点的值参与A的控制,怎么做
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szallied 发表于 2004-7-2 14:06:00
<P>写程序的时候加REMOTE POINT </P><P>具体的几句话讲不清楚</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
oscar_mint 发表于 2004-7-2 14:12:00
最简单的办法是:把XL50_A中的要给XL50_B的数据通过DO(AO)给出来,在通过XL50_B的DI(AI)接收。即:把A的输出连接到B的输入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szallied 发表于 2004-7-2 14:25:00
<P>楼上的创意也不错啊</P><P>我咋没想到这么新奇的办法</P><P>经你一提醒</P><P>思路开阔了很多</P><P>谢了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
poto00 发表于 2004-7-2 14:55:00
XL50-A要读XL50-B的AI01点的值是在A中设一个REMOTE POINT吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
poto00 发表于 2004-7-2 14:59:00
<P>3楼老兄!!我的XL50-A上没点了,才把数据输入XL50-B,现在想通过网络把他读出来</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhuzhu217 发表于 2004-7-3 14:39:00
<P>可以在A的CARE里做一个全局量软点,设定其地址,直接去读去B的物理地址的值。然后就可以那这个全局量点参与控制了</P>