接地引入线...........

[复制链接]
符号 发布于: 2004-7-1 16:59 979 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1、接地引入线接地引入线长度应不超过30米,其材料为镀锌扁钢,截面积应不小于40mm×4mm。接地引入线应作防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟,裸露在地面以上部分,应有防止机械损伤的措施。 2、接地引入线应以对称方式(南北或东西)由地网就近引入,其中2根与电力室接地汇集线相连,另2根与机房接地汇集线相连。两接地汇集线之间应采用截面积不小于40mm×4mm镀锌扁钢朴素妥善连通。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-7-12 14:37:00

在离地高于30厘米处有一个维护盒。便于检测和检修。

以上说的做法不错。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
legly 发表于 2004-7-14 10:03:00
好,谢谢。