千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教有关报警联动照明的问题...

[复制链接]
令狐一只 发布于: 2004-7-1 10:24 743 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现小弟正在做一技术方案,需要报警系统联动照明系统,以达到夜间报警时可以打开照明系统,为监控系统提供照明。 因为小弟是新手,对具体的结构不是很了解。请大家指点,烦能告之联动的具体实施过程,需要的设备,以及需要注意的相关事宜。不甚感激!!!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
往事情怀 发表于 2004-7-1 10:50:00
简单点的:外接一个12V的继电器,报警主机提供12V电压来驱动继电器,继电器闭合,开启照明系统~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
often21 发表于 2004-7-1 11:26:00
我可以提供设备 我们有这个功能的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
阿鱼 发表于 2004-7-1 12:23:00

思路:利用报警主机的输出端,输出一个12V的电压去驱动继电器吸合或断开去控制照明系统。

要注意的是:

1、你用的报警主机的输出端还是DVR的还是什么的?是什么样的输出?带不带12V的输出,还是也是一个继电器的通断信号?

2、如果是为枪提供照明,如果用的是带解码器的,可以通过解码器上带的端子解决问题。

3、用继电器控制照明220V电压,如果自制的话要注意接线及保护,切切!否则电到人就大件事了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
假老练 发表于 2004-7-1 12:27:00
在前端提供照明开关量,也可安装一组照明灯,当报警后用矩阵主机或报警主机提供一个开关信号,加一个12V或220V继电器来控制,就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆